问问商人

防潮

是否值得使用液体dpm或水箱浴室地板?

我有一间一楼的浴室,是混凝土地板,没有DPM床单(是一间旧的煤炭外屋,通过一条短走道固定在维多利亚式的房子上)。两堵外墙约3m x 1.2m

我把外面的地面挖得比里面深,整理了新的排水沟,并在外面添加了适当的排水系统。我重新渲染了外部和内部,并注入了DPC。还有一个抽气风扇。

我的浴室装修工说没必要。他说不需要加水箱,因为这不是一个潮湿的房间(正常的淋浴盘),他说他只会在淋浴盘区域加水箱。他说他会在铺瓷砖前把地板封好。

几天后我就会把它自我调平,我跟我的自我调平人员和潮湿人员谈过,他们都不太愿意做更多的测量。

我真的不能说它是否潮湿,因为墙壁在重新渲染之前就漏水了(大雨一直在下),而且在管道工作之后也有点潮湿,尽管在渲染和管道工作的几天之间,它肯定是干燥的。

只是想知道它没有物理DPM,应该做些什么吗?想要把它做好。

网上有这么多相互矛盾的建议。

编辑:

只是为第一张海报添加答案。我不知道盐抑制剂,但他肯定添加了防水。他是个久负盛名的泥水匠。他用了砂和水泥渲染,用了SBR和防水材料而且没有碰到地板。虽然没有被击沉。

我的浴室装修工说他会用SBR来密封地板(我之前提到密封地板时忘记它叫什么了)。

来自MyBuilder防潮专家的4个答案

最佳答案

你好,你问题的答案是肯定的,在这种情况下我总是会失败,因为如果你不这样做,你以后可能会有问题,把它看作一种保险。你可以使用基于沥青的产品或基于乳胶的SBR产品,两层就足够了。你给墙装坦克了吗?做渲染的人是否在内部使用了盐抑制剂,并确保内部的任何渲染都没有接触到地板。希望这能有所帮助

2019 - 11 - 05 - t11:30:02 + 0

2019年11月5日回答

就我个人而言,大约100英镑的成本,我肯定会使用2部分环氧树脂(F.Balls或类似的),你可以自己使用。一旦完成,就不会出现吸湿问题(至少向上)。希望这能帮到你,克里斯。

2019 - 11 - 12 - t20:25:01 + 0

回答2019年11月12日

如果你有高度,我会把地板抬高50毫米,把厚膜放下。否则,湿气会上升到混凝土中,吹散你放在墙上的任何东西,瓷砖等。如果你不能挖出来再做一次。否则地板永远是冷的。做对了。如果是在lavy外面,就没有那么大的面积了

2019 - 11 - 14 - t19:35:02 + 0

2019年11月14日回答

之前所有的建议都是完全错误的,首先你需要了解地下水位和风险,任何坚固的地面都必须用DPM保护。无论你使用哪种地表水保护产品,它们都无法承受长期潜在的水压积聚,我可以向你保证你会经历这一点。
前面的建议不能一概采纳。
希望这能有所帮助

2019 - 11 - 24 t16:05:01 + 0

2019年11月24日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu