问这种

中央供暖系统

德雷顿生活lp822

大家好

我刚搬到一个属性控制面板的标题。加热方面效果很好。

当我点击热水的锅炉启动与预期的一样,然而散热器变热(尽管恒温器)和不加热水。

我也一个浸槽连接电源。

对不起,如果我没有明确表示,但如果任何人都可以帮助将不胜感激。

干杯

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

这是两个或三个端口阀门在关闭位置。有离开的手动操作。离开者的运动。把它移动到打开位置和钩它(霍尼韦尔),如果没有自动工作。

2019 - 10 - 29 t18:45:02 + 0

回答2019年10月29日

所以得到散热器来当没有热量,你只有热水需求!但是没有热水! !
同步电动机烧坏,甚至三端口阀只困在加热。
极不可能的两个端口阀门计划”,因为这意味着“加热两个端口阀”了开放和另外两个港口热水卡关闭阀,和一个连接难题。
然而,最近我有一个工作,客户必须在暖气,热水和除了烧泵和错误的3端口阀头,当改变仍然需要得到加热热水,这实际上是一个非常严重的集中供暖系统安装布线中心。布线是纠正现在都工作正常。
因此,除非工程师实际上访问可以是数量的问题。

2019 - 11 - 11 - t08:10:03 + 0

回答2019年11月11日

早上彼得。如果你的散热器加热,当你把你的水

你可以只是一个布线的问题
或者你的中期3端子位置阀可能是错误的或困在CH的位置

https://www.toolstation.com/drayton-mid-position-valve/p52988

2019 - 11 - 03 - t12:10:02 + 0

回答2019年11月3日

上去3端口阀门卡住了,它会有一个手动阀杆,你可以把从一边到另一边,把它锁在的位置,这意味着你需要找个人来看看它,因为它也可能是一个烧坏了同步电动机的头或线路故障,希望这有助于。

2019 - 11 - 17日0 - t16:30:03 +

回答2019年11月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题