问这种
管道
散热器阀门不匹配。
你好,
我们需要更换散热器lockshield骨折。我们购买的连接标准15毫米。我们可以将它连接到散热器好,但管道是12毫米男性连接将不去。有减速机设备可用吗?我们如何修复它?
谢谢你! !
nlighten
2019 - 10 - 18岁t20:59:38 + 01:00
5从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
Tyldesley曼彻斯特•2014年6六月以来的成员•44工作,100%积极的反馈
97218年
2019 - 10 - 19 t09:25:00 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你需要买一个减速器15 - 10毫米。你管将10毫米。你可以让他们从任何DIY商店
回答2019年10月19日
喜欢
10
布里斯托尔•成员自2019年10月30日•14工作,100%积极的反馈
伦敦•自2015年1月7日•282年工作,98%积极的反馈
相关问题
- 楼上散热器不工作-所有其他人都好阀一端小卡控制器在其他-扳手了阀门,确保开放仍然不会来吧——问题是什么?
- 更换散热器恒温阀手动
我有一个医疗条件,需要我有一个温暖的房子,我租一个小,一间卧室的别墅和通常有…
- 散热器气动调压溢流阀——如何替换
嘿,伙计们,希望大家在我的小公寓里的一个散热器已经缓慢滴来自气动调压溢流阀,我试过……
- 散热器继续尽管恒温器和带阀关闭
你好所有的,我有一个问题和一个散热器在我的公寓似乎并没有关闭,散热器的问题……