Hi

我注意到我的散热器温度不变, 不论TRV数设置- 甚至真正热 *设置和仍在加热0设置

从我读到的指南中,我解码TRV头 看看TRV身体插针是否自由运动都行,那表示需要替换的只是TRV头目吗?头常失效吗if so,TRV头通用性

谢谢

3回答 MyBuilde供热工程师

最佳回答

不太可能所有tvs同时失效 特别是当你关机0和rads继续工作或表示某人更改所有tv头 类型不同 内部机制
trv头不控制trv体上插针系统不具有普遍性

2019-10-12T11:40:02+01:00

回答2019年10月12日

我同意P&L管道数字TRV是下一个逻辑步骤

公司多我爱Evtherm和Tado

我希望这有帮助

杰里科斯

2019-10-15T21:35:01+01:00

回答2019年10月15

正试探drayton智能系统 智能tv

大卫迪克森
dd加热服务

2019-10-30T15:55:02+00:00