问这种
电
淋浴安全开关
你好,谢谢你的帮助,在回复我最后的答案我不确定使淋浴,但只是安装几个月前,但就像我说的这是一个廉价的淋浴和我们一直以来在众议院工作,做喷砂等红灯总是在熔丝位开关的淋浴和钻头的撞三次现在红灯了吗?只有我知道这工作的原因是摆在我们面前的坦南特说他们有淋浴最近新安装了淋浴,我已经是13安培的保险丝吗?并交换一个楼下的13安培但没有红灯?我还是住在我自己的房子目前因此不记得做的淋浴,但我记得做一个检查,当时我不知道它是非常便宜,我想即使我只是一个杂工,可能你可以对与线从融合到单位,我看了看,没有明显的松弛的迹象或黑色吗?有某些类型的白色开关熔断器使用?我买了一个新的从screwfix是霓虹灯的保险开关吗?不知道更多。
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
所以我输入一个巨大的回答,它迷路了我没有登录,我不是做一遍。底线是这听起来像你的新淋浴在额定的保险丝。找出和后期制作和模型——它听起来像一个泵只从热水箱模型?
霓虹灯不工作不是真正的一个想法。它可能吹但不应该错以外的任何力量的象征。霓虹灯应该当开关关闭,否则除非连接不正确。
开关功能完美如果被霓虹灯(红灯),工作,间歇或删除。
于2019年10月11日回答
霓虹灯的描述听起来像是一个融合刺激你。霓虹灯的可以打破,但不要停止的权力得到通过。这些是13安培的最大熔丝。
与关机看看浴室kw等级的淋浴,淋浴的额定功率。的最大额定值淋浴跑融合刺激3千瓦或3000 w。任何更高评级只会打击保险丝当打开浴室正试图吸引太多的安培。大多数电力冷水淋浴,运行于饲料通常8或9千瓦,这些需要自己的电路与6毫米或10毫米电缆。
你的情况的关键是找出你淋浴的千瓦等级,约翰问好
回答2019年10月17日
相关问题
- 淋浴在我的逐次只有路加福音温暖虽然哈瓦特在水槽水龙头都很好。当我打开土块的水槽水龙头洗澡然后变热。淋浴两
- 单一热水淋浴推动——只有走出小喷头,没有大的淋浴头
你好,我们已经安装了一个恒温淋浴铁路我们的淋浴房。淋浴铁路有一个很大的淋浴头(固定……
- 淋浴安全开关
你好,我最近在一个私人让,正在做一个翻新,我知道它的愚蠢但无论如何…
- 电跳闸好几次因为增加了备用电路适合电动淋浴
我有一个电动淋浴和一个升压泵安装3个月前。现有的在厨房里的保险丝盒备用电路开关……