Fcu为灯开关
我在温室里有一个带马刺的双插座,我想把顶灯装进去。我可以把电缆从有刺激的插座到一个Fcu(使用3安培保险丝)和连接新的电灯开关?
mark31528_52
2019 - 10 - 05 - t19:11:38 + 01:00
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
96174
2019 - 10 - 06 - t08:20:02 + 01:00
严格地说,你不应该自己做这项工作,这是根据建筑物规章的P部规定的。话虽如此,如果你想让一些光进入温室自己,你可以安装一个插头顶部的一些弹性,运行你的灯开关和照明从3安培保险丝。
这是一种变通的工作方式,而不是一个电工在温室安装照明设备的方式。
还有许多其他的安全考虑因素,电压下降,阻抗,RCD保护等需要考虑。
我强烈建议雇一个电工。
问候,
Gurjeevan“乔治”
2019年10月6日回答
喜欢
4
96181
2019 - 10 - 06 - t08:20:02 + 01:00
假设你的双插口直接从一个环端电路上被激励掉,或者你已经扩展了一个专用的径向电路,在供应时使用正确的熔断器额定值,那么这是合适的场景,假设测试结果在电路被修改的指导范围内,当然,修改后的电路的测试结果是应该执行的,所以可以产生正确的证书,证明所做的工作是符合要求的标准和安全没有受到损害
2019年10月6日回答
就像
0
Cubbington•2018年6月25日成为会员•74工作,99%积极的反馈
96185
2019 - 10 - 06 - t08:55:01 + 01:00
如果是刺,就不能刺别的东西。先更改要受fcu保护的套接字。然后是套接字,然后是另一个fcu,它遵守。虽然我怀疑你将没有办法测试它,但最好是得到一个火花