我有一个Honeywell CM927可编程恒温器,该恒温器可以控制加热并正常工作,但是随着时间的推移,显示屏逐渐消失,通常很难或不可阅读。如果我购买完全相同的型号,此功能将立即运行,还是需要“调整”到伍斯特Greenstar锅炉上的接收器?如果确实需要与锅炉“同步”,将带有指令如何执行此操作,并且是一个相当简单的过程吗?
Mybuilder Gas Engineer的4个答案
最佳答案
道格拉斯·格雷戈里能源(Douglas Gregory Energy)
Townhill Dunfermline•自2019年9月23日以来的会员•没有反馈
That’s great that’s it’s the same programmer and normally they do pair ok but some times it’s the receiver end that doesn’t work so when you purchase the wireless programmer they normally come as a pair,so I would change both together as sometimes what happens is some time later the receiver play up ,so by changing it at same time you ensure they both irk correctly for a long period of time .
您的管子上有几个视频,可以解释如何配对等
回答2019年10月18日
相关问题
- GreenStar 25Si/30si Combi锅炉和Honeywell CM900无线可编程室内恒温器
GreenStar 25Si/30si Combi锅炉和Honeywell CM900无线可编程室内恒温器,我刚刚搬进了新房子和...
- 7天可编程恒温器 - 它适合常规锅炉吗?
您好,我有一个传统的锅炉(不是组合)。我想安装一个无线7天可编程...
- 将远程可编程恒温器安装到现有锅炉
您好,我有一个伍斯特锅炉,想在中央供暖系统中添加一个远程可编程恒温器。
- 恒温器故障?
恒温器打开锅炉一两分钟是正常的,然后再次将其关闭以再次打开...