嗨,大家好,我正在建造一个侧面扩展,我使用了与现有属性(73mm)相同高度的砖,我也将在内部皮肤上使用215个固体块。
我的问题是,因为砖是73mm高的,当把空腔墙扎在课程中不对齐时,使用10mm的砂浆间隙,第一个墙扎插入第二个块课程将是48mm,然后下一个课程将是96mm,然后是144mm。
如果不把墙绑得那么紧你们还有什么建议?
谢谢. .
来自MyBuilder Bricklayers的5个答案
最佳答案
我认为现有的砖是旧的,这将是因为他们的帝国,而今天的砖是公制的。
他们没有办法做到这一点,除了碰撞块工作床,以获得所需的MMS。
2019年9月28日回答
嗨,正如其他人所说,这是一个不可避免的小问题。
你可以把砌块层做大一点,并尽量弥补砖和块之间的差异。但我个人会保持所有东西都是正确的尺寸,(除非你的牙齿进入房子的砖砌,它很可能是更大的砂浆床,因为很多旧的东西。)我通常发现我必须用卷尺来测量最接近450毫米的尺寸,因为这是领带应该是什么尺寸。如果你必须把领带稍微弯曲一下,那也没关系,只要确保它们向下弯曲,这样水就不会掉到房子里面去了。有点冗长,但总是很难用书面形式解释。希望这能有所帮助。
2019年10月1日回答
伯明翰•2019年10月21日成为会员•13工作,100%积极的反馈
正如在之前的帖子中所述,砖是英制的,块是公制的,在领带上的小下降不会造成任何问题,或者块工作上的床接缝应该增加以适应砖工作,希望这有帮助
2019年10月21日回答
Harmondsworth•2019年3月25日成为会员•10工作,100%积极的反馈