潮湿的地板下供暖
我湿的地板下供暖总是失去压力,有时30分钟内尽快。我们还没有做任何工作,穿刺管(指甲,奠定了地板等)和天花板上没有泄漏的迹象(这是一楼)——我们检查无处不在。有什么建议吗?
更新11月27日。
后一轮的房子的公司,是与锅炉的问题。锅炉上的压力开关是不正确的阅读低压。这表明作为一个F75代码显示和低压规。Vaillant参加改变开关和锅炉工作说。
两个月后,问题复发。Vaillant参加又再次改变开关和系统启动并运行. .这一次他们发送更健谈的人解释说,开关被灰尘污染,应该尽快刷新。我将让我的服务工程师。
感谢所有人回应道。
yinkalondon
2019 - 09 - 27 t06:47:05 + 01:00
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
奥尔平顿鸡•2019年9月24日以来的成员•23工作,100%积极的反馈
95506年
2019 - 10 - 09 - t23:38:16 + 01:00
喜欢通过海报的问题
可能许多问题。
可能是锅炉减压阀阀、锅炉膨胀水箱,主要的热交换器,系统泄漏(可能是散热器),其他地方可能泄漏歧管。
希望它能帮助
回答2019年10月9日
就像
1
95509年
2019 - 10 - 09 - t23:38:28 + 01:00
喜欢通过海报的问题
如果压力损失也关掉加热时,可能原因是污染,即缓慢滴,但是当压力损失当超高频在这表明血管扩张问题,或在某些情况下甚至分裂冷凝锅炉热交换器,因此也显示压力损失。
回答2019年10月9日
就像
1
Ottery圣玛丽•自2018年10月1日起•3工作,100%积极的反馈
95567年
2019 - 10 - 09 - t23:38:33 + 01:00
喜欢通过海报的问题
可能值得检查锅炉首先或关闭流和返回地板下管汇上的阀门,再看看压力下降呢?
回答2019年10月9日
就像
1
莱斯特•自2019年2月28日•57工作,98%积极的反馈