你好,
我们管理着一栋4层共12套公寓的大楼,可以预料的是,这里有水压问题。Severn Trent声称压力是足够的,然而,最上面的两层有问题
水龙头工作正常,但是电动淋浴器有一个问题,只有在压力至少为0.7巴时才能工作(安全装置)
我想要一些关于如何在短期和长期解决方案中解决这个问题的建议。冷水在淋浴中起作用,但压力不足以使元件开始加热。
是否有在低压下工作的淋浴器,或者我们需要在主水管上做些什么。水泵已被考虑,但不能安装在多连接的建筑物和空间限制适用
来自MyBuilder Plumbers的4个答案
最佳答案
我有工业安装知识。
是的,你需要安装一个主压力泵来增加压力。另外,这也取决于是否有很多使用,你可能别无选择,只能安装一个家用冷水服务柜,以应付使用。因为使用量似乎大于供应能力。
致以亲切的问候尼尔
2019年9月26日回答
通话软管•2019年8月22日成为会员•10工作,100%积极的反馈
亲爱的platinum_homes。所以,泵不能安装,你仍然需要一个解决方案。在我看来,最上面的两层楼将不得不没有淋浴装置,只使用浴缸。几年前,在淋浴之前,这对这些公寓来说还可以。
一个想法……提供较低千瓦的淋浴器,例如7千瓦或7.5千瓦,取代目前的8.5或10千瓦的淋浴器。据称,较低千瓦的淋浴器对低水压不太敏感,但仍能提供不错的热水淋浴。你可以试一个单元,看看会发生什么!
根据我的经验,如果你能用拇指堵住冷水管道的水流,那么任何千瓦的电动淋浴器都没有足够的压力。希望这能帮到你,鲍勃。
2019年9月27日回答
解决这一问题的方法是在屋顶空间安装一个冷水储存池,只从水箱中向受此问题影响的顶层公寓供水。如果你不能在水箱上获得足够的高度来为淋浴器提供足够的压力,那么可以使用电动淋浴器,它们有自己的泵,可以从水箱中抽水。
希望这能有所帮助。
2019年9月27日回答