Dpc注入从房子里面
你好我想注入我的墙壁dpc从里面我能做这个,我已经删除了石膏th墙更广泛的从里面,如果我做了大约700毫米的墙外wudnt b注入了但这也意味着在150毫米高它发疯的b高于踢脚板发疯的坐谢谢
day_day
2019 - 09 - 13 - t10:18:02 + 01:00
4的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
耶德堡•自2016年1月31日•还没有反馈
94401年
2019 - 09 - 13 - t15:05:02 + 01:00
注射DPC应该尽可能接近内部地板水平。如果你在150毫米注入你说将在踢脚板水平然后树叶裙板收缩的风险上升的潮湿如果有诊断潮湿。至于从里面钻出来,然而调查这是可行的墙的建设应该找出正确的厚度和材料用于构建结构。化学湿课程主要有两种格式——低气味液体注入高压充填钻孔孔和允许芯在联合的床,或者更适合石头建造的结构和一个随机的废墟在应该使用填充注射奶油。需要进一步的信息以及潮湿地区的测试评估的最佳方法。
回答2019年9月13日
喜欢
21
94698年
2019 - 09 - 17 t13:27:27 + 01:00
喜欢通过海报的问题
嗨。简言之,是的,你可以从里面注入。事实上,我们通常从内部注入时边坎毛把注入孔是不可见的。砂浆的重要的事情是选择最低水平钻探,钻探深度的90%,确保洞是一个适当的dpc淹了凝胶等Wykamol Ultracure。