问这种
管道
空气源热泵
你好,我想换物业的散热器,
我们在物业上有空气源热泵系统。
我知道散热器里有乙二醇,
我不知道的是,一旦我换了散热器,在哪里添加新的乙二醇?
我们有一个热水缸,但我不确定乙二醇应该怎样泵入系统
也不确定多少..三星建议25%的液体。这就足够了吗?
欢迎任何答案
mpelectrical_72
2019 - 09 - 10 - t14:33:09 + 01:00
来自MyBuilder水管工的3个答案
最佳答案
94229
2019 - 09 - 11 - t06:31:52 + 01:00
被问题海报点赞了
系统中应该有一种抑制剂不是乙二醇
查看制造商的信息,了解你的系统中需要多少水。10个散热器(100升)通常需要1升,因此25%远远低于正常水平
最简单的方法是在系统通过散热器顶部的螺纹接头完全充满之前通过散热器添加,当泵启动时,将混合在系统中。275Ml Sentinel X100管是1升液体抑制剂的替代方案
2019年9月11日回答
喜欢
15
相关问题
- 地暖-地源热泵。
我们正在考虑翻新柴郡西部一处1890年代的房产。它的油是加热的,很贵,很痛苦,所以我们要去…
- 空气对空气热泵空调器
抱歉把这个放在"管道"下但没有空调这一项。我想安装一个分离系统空对空加热…
- 空气源热泵/太阳能
建造一处房产,想知道我能做些什么让它更绿色/节能。我在考虑带电池的太阳能电池板…
- 新电力连接-带空气源热泵的5卧室住宅需要千伏安
我被要求提供到新房子的电力连接所需的最大KvA,在多样化考虑之后…