问这种

中央供暖系统

没有暖气!(但热水——帮助!)

我的锅炉似乎工作好(我有热水)和我流血的散热器但是我没有加热!每一个散热器都是冰冷的。这是一个相对较新的结合锅炉。创意的工作是什么吗?我能想到的事情,可能影响(但我不知道我在说什么)1)我们散热器装饰但放回以来,流血2)温控器死了,我们并没有意识到,但我只是改变了电池3)我们有一些工作和锅炉的新管道直接添加一个新的淋浴等

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

检查系统/结合锅炉压力显示1条。
通过消除出血散热器,这将导致压力损失。
检查无线恒温器也同步接收方盒子。每个生产厂家的说明书应该有光指标。通过改变电池这可能导致暂时失去信号,因此锅炉不接收任何加热房间统计时出现的需求。

2019 - 09 - 06 - t20:40:02 + 01:00

回答2019年9月6日

听起来你需要重新同步锅炉的恒温器。把锅炉供暖和热水在前面。

2019 - 09 - 06 - t20:35:01 + 01:00

回答2019年9月6日

分流阀或DHW流量传感器/涡轮

2019 - 09 - 11 - t19:45:02 + 01:00

回答2019年9月11日

首先检查锅炉压力就足够了(一些锅炉需要超过1条试试1.3 Bar),确保系统是完全流血。
第二确保房间温控器与接收机同步。应该有某种指标~(指生产厂家的说明书)。
确保锅炉不仅将热水或夏季模式可能存在的任何时间控制器。
如果以上工作,那么你将需要一个工程师参加和拆卸锅炉盖来识别故障。
亲切的问候,石磊

2019 - 09 - 15 - t16:20:02 + 01:00

回答2019年9月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别