问问商人

中央供暖系统

新的散热器。不太暖和


也许是一个愚蠢的问题,但我已经安装了一个新的垂直散热器,它不是很温暖。没有恒温控制。
请问怎么开大?
如果有用的话,我有瓣膜的照片。
谢谢你!

来自MyBuilder Heating Engineers的5个回答

所以可能会有很多问题。

安装新散热器后系统没有正确平衡。
空气在散热器-设计师散热器不喜欢空气被迅速排出。
流动和回流方向错误——如果散热器内部有挡板,则必须按照制造商的说明安装管道。
散热器的管道尺寸不正确。e10mm三通10mm给你一个低流量的水。

最好的办法是,如果可能的话,关掉所有的散热器,除了有问题的那个,如果它加热得不错;这可能只是一个平衡问题。

希望这能有所帮助!

罗斯

2019 - 09 - 06 - t12:40:02 + 01:00

2019年9月6日回答

嗨,首先确保两个阀门都是打开的,并确认给它们供气的管道正在变热,或者至少有一个管道可能只会变热。然后尝试放水散热器(当它是冷的)。如果这没有改变任何东西,那么问题是由于系统不平衡,这意味着其他散热器正在从新的散热器中吸取热量。在这种情况下,我建议让供暖工程师重新平衡你的系统。

2019 - 09 - 06 - t12:40:02 + 01:00

2019年9月6日回答

可能只是空气在rad或如果所有其他都是热的,系统可能需要平衡或泵功率不足,需要加热工程师毫无疑问!

2019 - 09 - 06 - t13:30:03 + 01:00

2019年9月6日回答

同意其他工程师的反应,如果rad刚刚安装,他们可能没有完全打开阀门,检查空气和运行锅炉一段时间。它还取决于系统是否开启通风/密封系统。还要确保压力足够大。希望这能有所帮助。

2019 - 09 - 06 - t16:50:02 + 01:00

2019年9月6日回答

值得注意的是,并不是所有的阀门都能够双向流动,它们可能只是安装在散热器的错误一侧。

2019 - 09 - 07 - t20:45:02 + 01:00

2019年9月7日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题