问问商人

屋面

橡胶屋顶积水

在我的房产后面,我有一个大约4m x4m的底层扩展屋顶。
毛毡屋顶至少有25年的历史了,所以我询问了橡胶屋顶的报价。我也在他们的网站上通过评论和声誉选择了一个屋顶工。
最初,屋顶倾斜到延伸部分右侧的排水沟。
当屋顶被拆除时,他们说他们不需要重新隔热,因为隔热材料符合要求。
我打电话给测量员询问并征求意见。他说这是英国标准,没问题。他们给了我100英镑的折扣。我一整天都在外面。
屋顶工拆除了所有的胶合板(没有损坏或磨损),并安装了所需/报价但更薄的16mm OSB板。它被覆盖了一个完整的橡胶表EDPM和完成筋膜。
我对闪光灯的效果不太满意,就请经理过来看看。我之前给他发过照片和邮件。
他承认闪光灯不太合适。然而,当时下了很多雨,屋顶上有很多积水。水不会流失。它在屋顶上挂了三天。
当他在我的房子里的时候,经理说他们什么也做不了,会没事的。这项工作做得很好!他说他们本来可以装火的,但愿意提供折扣!我问他们是否检查了斜坡,但他说不,他们不做,只适合托梁!他说托梁必须弯曲!
我们都同意我会考虑一下,然后给他答复。
然而,两天后,屋顶工人回来了,在我不在家的时候安装了另一个闪光装置。我不知道他们在我工作的时候出现在我的地盘上!
当我回到家,看到他们已经完成了闪现,我打电话给测量员。他非常粗鲁,说屋顶没有问题,他们是在帮我?我说过它不会倾斜,也不会排水他之前说过它不会!
然后我打电话给经理,抱怨测量员的态度。他为屋顶工人在我的房子里道歉,并说他以为我在,我告诉他们我是全职工作!
他提供了几百英镑的折扣作为“善意的表示”,并说积水不是问题!我一直在扫屋顶上的雨水!
我还没有签署或支付任何东西!从我读到的反馈来看,我希望这份工作非常出色。我有一个报价,我已经要求我的屋顶和舞台的照片作为工作进行。测量员告诉我我会收到这些。
我得确定屋顶是不是它该有的样子。
更新:我已经添加了16mm的OSB板尺寸。我也很明显。当屋顶刚安装好时,我不得不把灯移走,因为它是一个枝形吊灯。因为我没有意识到他们回来了(重新闪烁),我没有移开它,所以碎片掉下来摔坏了,因为屋顶工人在屋顶上!
请建议。

来自MyBuilder Roofers的5个答案

最佳答案

这取决于屋顶能容纳多少水。一些平坦的屋顶可以在这里或那里容纳一小水坑,特别是大屋顶,但如果处理标准良好,EPDM达到标准,小水坑不会造成问题。如果它有很多水,这是不好的,应该安装点火装置。你要的是平屋顶,不是鱼塘!

2019 - 09 - 01 - t21:40:02 + 01:00

2019年9月1日回答

嗨,在这种情况下,工作报价是一个平屋顶。在报价前应进行所有检查,以便客户和商人在同一页上。我会测量,检查瀑布,讨论所有将使用的材料,给出一个时间刻度,然后如果一切都例外,我们应该会有一个满意的客户。到目前为止,我还没有一个快乐的。
祝愿家庭迅速改善

2019 - 09 - 03 - t20:59:59 + 01:00

2019年9月3日回答

预计会有一小块积水,没有安装毛皮。
然而,你所描述的水量非常令人担忧,特别是你说安装了更薄的板。我希望他们没有使用11mm板,因为这是不够的,18mm板是你能使用的最小厚度。
如果你能安全地对你的平屋顶施加压力,它感觉很软,在板上有运动,他们是不够的,需要更换。

2019 - 09 - 01 - t17:18:49 + 01:00

2019年9月1日回答

你的EDPM平屋顶安装似乎有一些问题,无法亲眼看到屋顶,我觉得我无法回答你提出的所有问题,但是,你提到的两点敲响了警钟。
首先,他们不应该使用更薄的厚度来铺设你的屋顶,而应该使用18mm的OSB板,带2mm的胶带膨胀缝。
此外,屋顶应该是一个温暖的隔热层,用celotex或类似的产品隔热到托梁深度。这也应该是gaffer胶带在接缝处,以提供一个接近尽可能的气密密封,以确保最佳的绝缘性能。

2019 - 09 - 01 - t17:57:21 + 01:00

2019年9月1日回答

这些问题听起来像缺乏消减,许多平屋顶随着时间的推移而弯曲,我们覆盖了很多弯曲的屋顶,总是问他们是否需要分类,这是在工作开始之前问的,以避免这些情况,如果它之前弯曲并保持不变,那么这个问题真的应该问。有些人不介意别人这么做。

2019 - 09 - 03 - t20:59:57 + 01:00

2019年9月3日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价