问问商人
电
天花板和花园的灯在关闭后仍然亮着
大家好,
我把我的平房扩建了4米,还建了一个外屋。我们在新扩建部分安装了led灯(链接附)天花板灯(外楼3个,扩建部分2个)和3个外部灯。所有这些灯似乎都开着,但电量很低。室内的灯看起来好像在黑暗中发光,但实际上不是,花园的灯显然是在黑暗中亮着的。建筑商已为他所进行的工程和安装颁发了电气安全证书。我跟建筑工人谈过灯的问题,他说可能是灯有问题。当我争辩为什么所有的10个灯都有相同的故障时,他改变了他的理论,说led灯就像那样,他们看起来就像在黑暗中!我不同意他的意见,所以他建议换一个室内顶灯,他自己买的,也有同样的问题,在黑暗中发光!但是当我关掉主消费盒的扩展电路时,它们就变黑了。如果您能建议这个问题的根本原因是什么以及如何解决,我将不胜感激。
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07MCJRLPC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B017Z5OKS0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
谢谢你!
来自MyBuilder电工的5个答案
最佳答案
这是由电路中的感应电压引起的。如果所有的灯泡都是LED,并且有例如2路照明,即皮带电缆平行于活核心处于休眠状态,或者有其他活电路平行于照明电路运行。只有led才能看到,因为它们的电流非常小。把一个灯泡换成卤素灯泡/白炽灯就能解决这个问题
回答2019年8月23日
把给他们装电线的电工叫回来。不过,我稍微同意建造者的说法,听起来像是配件/灯的问题。如果你从亚马逊买的,可能是廉价的中国制造?需要所有的剥离和排除过程,以找到故障
回答2019年8月23日
Cubbington•2018年6月25日会员•75工作,99%积极的反馈
把双极开关放进去,它就会立即停止。它只是廉价的led驱动器,允许通过其他电缆的感应通过微小的电流。并不是真的有问题,也可能不是接线错误,只是设计得很便宜的配件。
回答2019年8月23日
所有的光都像你建议的那样微微发光,显然有一个布线问题需要调查
像大多数电气承包商一样,我自己也会有测试设备来发现故障
回答2019年8月23日
Broadstairs•2015年5月4日成为会员•73工作,100%积极的反馈
当LED灯的极性反转(正极和中性点被反转/交换,接地和中性点被反转时很少发生)或当控制灯的开关只破坏中性点而不是火线时,特别是当一个称为PME的接地系统被涉及时,这种问题会发生在LED灯上。通常用电压指示器检查开关可以发现这两个问题。在极其罕见的情况下,当照明电路电缆在负载下靠近另一个电路时,可能会由感应电流引起,但这种情况很少,很难想象会有这么多灯受到影响。PME系统中的浮动供应中性也可能导致这种情况,尽管我从未遇到过这种情况。
我应该指出,浮动电源中性或电源极性颠倒是一个危险的故障,我希望任何从事电气安装工作的人都能发现,并应尽快由网络工程师修复,然而,更有可能只是连接新扩展的极性颠倒(愚蠢的错误),或者如果中性在开关处,则在开关处,它可以通过UN反转事物或在几乎所有情况下使用双极开关来解决,但双极开关不会解决任何潜在的原因,但会有效地治疗发光的症状。
这种事情通常发生在建筑商认为他们是闪闪发光的或者DIY先生做过的时候。
2019年8月26日回答
相关问题
- 新抹灰的天花板和墙壁显示接缝胶带/网格,这正常吗?
我有个抹灰工在给我的浴室抹灰。(他明天(星期六)就要完工了,他要付钱!我不知道…
- 在安装了新的平屋顶和重新安装天花板后,卧室的天花板仍然漏水
你好,一月份的时候,我的天花板漏水了,我不知道是怎么回事,所以我换了一个新的平屋顶,然后……
- 抽风机自行开启和关闭
我的浴室有一个风扇,它会随着灯一起亮,在灯关闭后可以运行大约5-10分钟。突然……
- 天花板拒漆,即使在雾涂层后。
当我试着粉刷卧室的天花板时,油漆掉了下来。当我用铲子刮掉雪片时,我就……