询问商人

06manbetx

防火门/废马桶

Hi,我正准备转换空店到殡仪馆所以我加内墙制造小房间我需要知道是否必须放防火门和防火隔墙没有假天花板,但我上方有一个平面并强制我安装残缺马桶将是唯一马桶
谢谢露易丝

5回答 MyBuilder架构设计师

最佳回答

露易丝 有几件事情我们要查
商店现有使用类-殡仪馆为A1,请检查是否需要修改使用规划应用
无问题分拆空店空间只要:-
距离不得超过18米减到12米高防火启动或传播风险,但在低风险区可增至约25米”-这些最大距离允许你为消防目的最后出口门
一马桶可合并残疾女性/男性 wc-建议最小尺寸2200mx1.500m宽
商店和上层公寓之间的天花板/楼位应提供60分钟防火装置,因此检验现有构造是明智的。
我们不是葬馆设计专家,但你必须提供防火防火装置,如最后出口门应急板、当前建筑规范最小出口走廊宽度、消防出境标志、紧急灯和/或照明消防退出标志和正确型消防扩展器/或防火毯-提交建筑规范应用时,你的建筑师应把所有这些都写进您的规划中。
希望这帮助和好运与你的冒险

2019-08-19T20:35:02+01:00

回答2019年8月19

露易丝
上一个回答非常有帮助
准备使用或访问轮椅或其他残疾者应安装合并WC保护自己受到歧视, 但它会成为殡仪馆,不见楼面图很难准确评估风险
商业使用蜡烛风险高 我假设那里也会有员工厨房
最小越线测量通道包括租房长度
60分钟防火还应包括厨房墙和用蜡烛访问区墙,下方楼梯和上楼墙,通常在底层
门塞应使用裸火/电炉加热器

if I was设计这个区域I 会重推荐1小时滑动口袋门帮助轮椅
通道和公关门应该是
门安装轮椅
双层应安装综合火警
前一回答覆盖点数
适用于你的问题 我只是补充几条额外规则 探长会请求你
最好的问候
保尔

2019-08-24T20:30:02+01:00

2019年8月24日回复

嗨露易丝
正对商店进行修改以转换为殡仪馆时,你必须遵守当前M部分(和核准文档M),该部分适用于正在扩展、修改或修改使用的新楼和现有非家庭楼合理提供.以便人们,不论残疾程度、年龄或性别,都可进入和内存楼和楼内设施.关于卫生间..[核准文件M:0.14-c]

视店前用法而定,你可能也必须申请修改用法

关于消防门和分治问题 大都取决于楼面布局设计 和客房用法 与外部出口数举个例子,如果你的殡仪馆内有区供死者家属和友人向死者表示敬意,而这个区有排位,防火逃生路线规则则不同。距离最近的消防出口需要最大距离15米,如果只有一个逃生线或最大距离32米,如果有两个出口。因此,你需要仔细考虑楼面布局和空间使用,以符合建筑规范B文档天花板提供最长60分钟防火保护 保护上方平面归根结底设计中 哪里需要布局消防门

我建议你使用合格的架构技术师设计布局 以确保你遵守当前架构规范 因为这些规范可能非常复杂

请联系我,如果我可以服务
谢天谢地 Simon

2019-09-06T18:35:02+01:00

回答2019年9月6日

消防门在任何设施中都有必要,你也必须能满足残疾人的需要,以便他们能平等接触其余公众

2019-08-18T21:15:02+01:00

回答2019年8月18日

简单简洁地说,你必须接受本地楼管官的建议,因为修改你所要做的必须符合楼管

2019-09-06T16:10:02+01:00

回答2019年9月6日

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题

问题类别

Baidu
map