询问商人
管道
恒温搅拌机淋浴 - 水的温度是热或clod的
在我新安装的themostatic淋浴中,热和块状水不受调节。在安装信息状态下拍摄故障的信息“检查入口饲料的拟合在左侧,右侧的冷水拟合,右侧的感冒可以通过重新置入管道来纠正。”这是否意味着管道已安装不正确,还是与淋浴阀连接的问题?
rae_oliver
2019-08-15T16:22:09+01:00
Mybuilder水管工的4个答案
最佳答案
92329
2019-08-17T12:17:55+01:00
喜欢这个问题海报
这听起来很像他们已经越过冷热管,并且有可能以相反的方式安装它们,以指示制造商的指示(返回到最前面),另一种可能性是新淋浴中的恒温弹药筒是错误的成为新淋浴不太可能,但不是不可能的
回答2019年8月17日
喜欢
19
新罗姆尼•自2016年11月15日以来的会员•32工作,100%积极的反馈
92600
2019-08-19T20:05:02+01:00
这听起来确实像是将冷热装在淋浴的错误侧面,也许最好让钳工回去检查。检查的另一种方法是摘下盖板并感觉到淋浴的每一侧,通常应该在左侧,右侧冷。我通常在诊断故障时使用激光温度计枪检查温度。
回答2019年8月19日
喜欢
0
相关问题
- 单淋浴 - 仅来自小淋浴头的热水,而不是大淋浴头
您好,我们已经在淋浴室安装了恒温淋浴栏。淋浴轨有一个大淋浴头(固定...
- 淋浴搅拌机不让足够的热水。
我最近买了一所新房子。这所房子在阁楼中有一个组合机,浴室在一楼(在...下面
- 在淋浴中温水 - 除非淋浴在淋浴中,否则没有热水
嗨,我有一个组合锅炉。最近,我们的水被关闭了几天,当我们重新打开时,我们注意到了...
- 搅拌机水龙头淋浴问题(Combi锅炉的热水和重力喂养冷水储罐)
嗨,我很难用我的系统将搅拌机水龙头淋浴从浴缸中运行 - 热水...