问这种
中央供暖系统
得greenstar结合锅炉加热不工作
你好,
我有一个得greenstar锅炉供暖停止工作。
但不加热热水是完美的。所有散热器blead和阀门打开和压力保持在2条。
我读过一些常见的问题,一些人认为它可能是一个分流阀。我怎么能测试它之前你购买一个新的,可以建议其他故障,我可以检查。
谢谢
rokasra
2019 - 08 - 12 - t12:53:04 + 01:00
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
布里斯托尔•2018年6月29日以来的成员•5工作,100%积极的反馈
92030年
2019 - 08 - 12 - t17:44:44 + 01:00
喜欢通过海报的问题
首先是测试外部控制。
有一种方法可以把锅炉工程师模式和检查流程。
问题听起来更像比分流阀泵。
回答2019年8月12日
就像
1
92275年
2019 - 08 - 15 - t09:53:10 + 01:00
喜欢通过海报的问题
代替恒温器的电池如果你把中央供暖需求你必须我主管和安全隔离隔离融合刺激然后移除的锅炉电气面板底部的锅炉几个螺丝下面拉下来它暴露出了权力的pcb检查/ ls和lr的终端外部加热控制是否有权力并不是将两侧转移马达不动所有板周围的热量只会流传heatex你也会注意到这个错误的热水温度比正常希望它帮助保罗欢呼
回答2019年8月15日
就像
1
Ystrad Meurig•自2019年1月8日•21工作,100%积极的反馈