去问问商人
窗户
凸窗窗台更换
你好,我一楼的木窗台翘了,我想把它拿出来换新的。开间是矩形的,窗户是双层玻璃,也有二次玻璃。这个海湾大约7.5英尺长,1.25英尺深。
1.这么大的窗户,拆下来是不是件大活?
2.你能解释一下这项工作应该怎么做吗?
3.当天气变冷时,钳工是否需要留出移动或收缩的空隙?
4.还有什么我需要知道的,或者在他开始工作之前或之后问他的吗?
来自MyBuilder门窗Fitters的4个答案
最佳答案
埃塞克斯•2010年11月2日成为会员•193工作,99%积极的反馈
如果是内部的,你必须把二次玻璃全部拆除,我想他们已经把它固定在线材上了,然后你可以把新的线材拼接进去,但在没有看到作业的情况下,很难看到线材是如何固定的,所以我总是建议先看作业来解释和报价
2019年8月7日回答
你好,
内部窗台的弯曲(通常是由下方的大散热器引起的)可以很容易地被合格的钳工拆除。锯切将需要从窗台的前边缘到凸窗本身,这使窗台可以从中心升起,并从墙壁两边拉开,而不破坏石膏。如果是旧的,用隐藏螺丝固定,或者用十字钉钉固定。新的窗台可以紧密地安装在石膏线两侧和舱室的内边缘,然后硅酮密封四周,允许移动和不开裂。
最后,找一个有能力的钳工来做这项工作,并坚持在完成时付款,一旦你对结果满意。
附:
工作时不要打扰他,因为你可能会妨碍到他,给他增加更多压力。
希望这能回答你的问题。
2019年8月14日回答
嗨。任何有窗户知识的人都可以很容易地移除二次玻璃和更换窗芯,因为所有的接缝都应该是固定的,如果窗芯密封良好,远离其他元素,就不会有任何移动。附言,不是什么大工作。谢谢
2019年8月7日回答
相关问题
- 找不到从飘窗屋顶漏进来的漏水源
你好,我有一栋两层的维多利亚风格的房子,它被改造成了两套公寓,我的公寓是底层一层,有一个海湾……
- 6窗格凸窗上的外部窗台
我的建筑工拆除了一个木制6窗格凸窗和非常厚的硬木窗台,安装一个upvc凸窗。他们安装了…
- 更换窗台
我如何测量凸窗的更换窗台,这只是一个例子,删除旧窗台和更换…
- 楼上飘窗窗台下漏水
我们楼上飘窗的窗台下漏了两个洞。UPVC窗户大约在6年前被更换了。