问这种
气体工作
我如何着手把我的煤气表从墙内移到墙外
仪表管道通过同一面墙进入房子,我希望有它安装在外部,所以据我所知,将不需要管道,这只是一个情况下,从内墙和放在外墙,但在相同的位置。
房主
2011 - 03 - 29 t21:17:16 + 01:00
来自MyBuilder燃气工程师的6个答案
最佳答案
4575
2011 - 05 - 13 - t11:30:01 + 01:00
煤气工程师可以做煤气工作直到仪表。任何气体工程师或公众都不应按您的建议移动仪表本身。永远,永远不要碰任何气体.....永远!
回答2011年5月13日
就像
14
2489
2011 - 03 - 30 - t16:45:02 + 01:00
打电话给一个好的水管工/供暖工程师。在气体安全计划中注册的人。他们可以把它移到距离煤气管道2米远的地方。会有一些管道工程,但不多。应该是一个上午的工作。
2011年3月30日回答
喜欢
11
Cleveleys•2010年11月28日成为会员•5工作,100%积极的反馈
2503
2011 - 03 - 31 - t09:30:09 + 01:00
transo 100%移动电源。transo安装仪表,然后气体安全工程师可以重新管道到仪表。如果你试图移动电源,你会被炸飞,也会杀死或致残某人,还会被关进监狱,每次都是违法的
2011年3月31日回答
喜欢
11
3015
2011 - 04 - 11 - t09:10:02 + 01:00
我赞同杰夫·斯托克代尔的话。国家电网做这是至关重要的,正如他正确地说,一个天然气安全注册工程师可以做任何重新管道到燃气表。