问问商人
中央供暖系统
伸展加热
我们在房子的一侧做了扩建,用于自助住宿,那里的散热器连接到我们的供暖系统,所以我们控制供暖,所以问题是,如果有人想在那里供暖,我必须打开我的暖气,但如果我把所有的散热器都关了,但让暖气开着,泵还能继续运行吗?
来自MyBuilder Heating Engineers的9个回答
最佳答案
如果你打开暖气,然后关掉主屋的所有散热器,那么唯一会加热的散热器就是扩建部分的散热器。
显然,泵会运行并将热量循环到开着的散热器。
回答2019年6月30日
Whitwick•2019年2月21日成为会员•目前还没有反馈
嗨,它将运行,直到温度达到恒温器。所以它可能会一直运行。最好的方法是分区供暖或购买智能统计
回答2019年6月30日
新港Pagnell•2009年1月8日成为会员•88工作,99%积极的反馈
有一些解决方案,但它们将依赖于新扩建部分的中央供暖管道的接入,这将是扩建部分的分区。要做到这一点,需要在流向新扩建的流动回路中安装一个新的2端口电动阀,并为新扩建安装一个房间恒温器和编程器。这将允许延伸被独立加热。然而,热水需要在主屋的程序中保持连续,在需要时提供足够的热水。
回答2019年6月30日
可能是的。集中供暖的锅炉不知道哪些散热器是打开的或关闭的,通常它所感知的只是从散热器系统返回的水有多热,或者只是水经过锅炉后的温度。如果它足够冷,并设置加热(通过定时器,房间恒温器等),那么锅炉将开火,直到从散热器返回的水变得更热,导致锅炉输出温度达到预先设定的最高温度。理论上,你可以关掉所有的散热器,只加热剩下的那一个,但效率并不高!
回答2019年6月30日
诺维奇•2017年3月30日会员•2工作,100%积极的反馈
是的,它可以这样工作,另一种方式是在加热和时间控制中得到一个区域阀。然后在大楼那边有个房间
回答2019年6月30日
Holsworthy•2015年1月27日成为会员•48工作,100%积极的反馈
你需要安装一个区域阀,在与你的c/h现有管道工作平行运行的扩展流动管道工作上,当新的扩展房间stat需要热量时,这将开始运行(这比听起来更容易实现)!
这也意味着你现有的c/h不需要同时运行,尽管c/h编程器必须处于“开启”状态才能启动锅炉
2019年7月9日回答
相关问题
- 在维多利亚式露台的扩建部分中,从扩建部分移除烟囱和下面房间的胸肉要花多少钱
- 新扩建的地暖采用电垫或湿式系统?
我们正在计划一个新的30平方米的底层扩建,并希望安装地暖。目前的液化石油气组合…
- 苏格兰维多利亚时代的大型半拖车里最好的中央供暖系统。
什么是最经济,最有效,最不混乱的中央供暖系统,三层楼,维多利亚式,半独立式…
- 中央热泵不运行在供暖模式,但运行在热水模式
我的中央供暖系统已经使用了一年多,现在没有任何问题,但现在我的萤火虫能源锅炉显示了一个散热器……