询问商人
暖气
散热器的定位
刚刚与我的音乐学院一起加入我的厨房后,我的C.H工程师建议我需要12,000 BTU散热器,并建议将其安装在墙上,并在其后面的油锅炉上安装。
两个房间之间有一个现有的支撑支柱,我想在支柱的前后,将两个垂直散热器分别放在每个大约5000 BTU上。这些散热器的管道将需要进入天花板和阁楼(平房),然后向下锅炉墙,距离约5英尺。可悲的是,原始的CH管被切断并铺设了新的地板。
我的问题是,是否有任何法规(因为我被相信)阻止了我的要求,如果没有,您怎么看?
编辑回复:
亲爱的摩尔先生,
感谢您的感谢和迅速的答复。
至于锅炉是加压还是滴水,我不知道,但是因为那个家伙是CH工程师,人们认为您提出的要点不是问题吗?
厨房以前有平均大小的散热器。
就个人而言,我只是认为他想要更轻松的选择!
谢谢菲尔·格雷先生 -
该项目不需要建筑物规范 /控制。
我更多地寻找管道重训练。
感谢您抽出宝贵的时间。
Myboilder供暖工程师的4个答案
最佳答案
克莱维顿•自2019年1月17日以来的成员•1工作,100%积极的回馈
没有关于散热器在该空间中放置的规定,问题将是锅炉是否可以容纳这种情况,如果您的加热系统加压加压,那就没问题,但是除了提及射击的油外,您没有提供太多信息,这可能是一种较旧类型的重力喂养系统
回答2019年6月27日
诺丁汉•自2015年2月28日以来的会员•10工作,100%积极的回馈
更大的问题是新房间是否符合建筑条例。由于温度不良,因此通常不会安装温室,因此无法安装散热器。据推测,如果您要加入厨房的音乐学院,那么新房间将完成当前的建筑条例,建筑物控制已批准?
回答2019年6月27日
温室中的散热器将降低加热系统的能源效率露水到昂贵的热量损失因子,这些因素在此类型的建筑中是一致的,以降低建筑物的能源效率等级
回答2019年7月6日
相关问题
- 23m墙的DPC的粗糙成本是多少?房子是露台的维多利亚时代。请包括校正内墙的成本。
我正在考虑在房屋的主要部分和1980年代延伸的1860年代房屋中都有潮湿,所以我...
- Vaillant Ecotec831/腐蚀/异常,在加热系统中空气入口
1*事实*:流感的凝结通道内部的腐蚀:安装2/3个月后,一直是...的连续滴水...
- 我有一个问题,楼上散热器中有两个不起作用。
我姐姐在楼上有三个散热器,楼下有两个散热器。楼下的辐射器正常工作。楼上三个中的两个不会...
- 安装人员说,散热器不需要电力冲洗,而Gunge只会坐在散热器的底部吗?
重新安装厨房的同时,刚装有一个新的锅炉。安装人员表示,散热器不需要电力冲洗和...