询问商人
电气化
通向混凝土天花板
下楼平面 所有电线灯插槽 都装在墙顶2x天花板电电缆通通混凝土天花板并贴上石膏相关时 天花板完成后可能会受损心想点什么
Sam_900
2019-06-26T11:27:55+01:00
5回文 MyBuilder电工
最佳回答
87656
2019-06-28T19:45:45+01:00
喜欢问答招贴
如果它是混凝土天花板 正因如此 所有电缆都插在中继器中(塑料外壳) 因为无法从上方访问切勿试图排出天花板和贴上石膏,因为混凝土是结构化的并会大大削弱它方法就是降低天花板隐藏电缆,用电网排查并改登陆/滑动接头替换光插件或置之不理
回答2019年6月28日
喜欢
12
哈洛·自2018年6月25日以来成员·31号作业,百分百正数反馈
关联问题
- 最优搭配混凝土格
刚买下首套公寓,它是一个转换屠夫(约20年前),有混凝土天花板几乎全部
- 带湿室到底层混凝土板
下水道表示通向混凝土板,
- 咨询工具或演练我需要把漏洞打入天花板 修复天花板
黑叉500w锤钻孔
- 我可以钻孔混凝土天花板提高
my 30s平面有混凝土天花板 支撑上方平面我想安装天花板 我的灯安装