去问问商人

安全系统

p部评审

安装外部安全摄像头的安装人员是否需要P部分认证?
提前谢谢

26个答案来自MyBuilder安全系统安装

最佳答案

只有当需要额外的套接字等。

2019 - 06 - 14 - t21:50:04 + 01:00

2019年6月14日回答

不,你不需要是一个零件p安装,但你需要知道你做什么来设置dvr盒和你的相机的位置和指向,以免引起周围邻居的问题。

2019 - 06 - 14 - t21:49:53 + 01:00

2019年6月14日回答

当然不是,安装闭路电视系统不需要对任何电缆做任何操作,因为系统只需插入现有的电源插座即可。

2019 - 06 - 14 - t21:49:50 + 01:00

2019年6月14日回答

不,他们需要成为P部分,但是要注意外面的牛仔。

2019 - 06 - 14 - t21:49:38 + 01:00

2019年6月14日回答

第P部分注册适用于电气装置,即照明或电源插座的环形电源。大多数闭路电视装置只需要接入一个插头插座,所以只要有一个插头插座,就不需要进行任何电气工作。
如果CCTV安装需要一个新的电源插头插座,那么安装人员至少需要具备P部分资质。

2019 - 06 - 14 - t21:49:35 + 01:00

2019年6月14日回答

P部分是240vac,不适用12vdc。可以调用P部分的一个东西是照相机、记录设备和监视器等电源的永久连接。通常这些都是通过熔断器插入。如果安装了新的240vac电路以适应闭路电视系统,将适用适当的法规和文件。

2019 - 06 - 14 - t21:49:21 + 01:00

2019年6月14日回答

你好,
如果相机自带电源,如变压器插头并为相机供电,或其POE相机,则不应用P部分,如果您必须在室内或室外现有的电路中添加一个电路,则应用P部分
谢谢你!

2019 - 06 - 14 - t21:49:16 + 01:00

2019年6月14日回答

不只是正确安装的良好知识,因为大多数相机只需要12伏1安培来运行它们,可以使用内联插件电源与4路喷流器,从这些12v 5安培的内联电源中的一个为4个相机供电

2019 - 06 - 14 - t21:49:06 + 01:00

2019年6月14日回答

安装闭路电视摄像头不需要P部分,因为摄像头是低电压和电源插座。

2019 - 06 - 14 - t21:49:03 + 01:00

2019年6月14日回答

你好,

简单的回答是不需要,因为CCTV主要是12v,这是一个低压系统,不需要240v市电,除非他正在安装任何新的240v市电插座,在这种情况下,是的,他需要部分证书

2019 - 06 - 14 - t21:48:52 + 01:00

2019年6月14日回答

在北爱尔兰就不确定了

2019 - 06 - 14 - t21:48:49 + 01:00

2019年6月14日回答

低压产品不需要P部分

2019 - 06 - 14 - t21:48:36 + 01:00

2019年6月14日回答

不,他们没有-一个正确的CCTV安装是一个封闭的12v或Poe安装系统,可以从一个单独的保险丝支线运行

2019 - 06 - 14 - t21:48:26 + 01:00

2019年6月14日回答

安装相机不需要p部分,因为相机电压特别低。你需要p部分的唯一原因是如果你使用240v的相机。

2019 - 06 - 14 - t21:48:23 + 01:00

2019年6月14日回答

没有

2019 - 06 - 14 - t21:48:11 + 01:00

2019年6月14日回答

只要你没有连接到电源或安装新的熔断马刺,那么不,你不需要p部分,如果安装中进行了任何电气修改,所有的一切都需要签署,现在系统提供电源,我们可以通过以太网供电等,如果安装人员不确定,可以在进行工作前联系当地委员会咨询

2019 - 06 - 14 - t21:48:07 + 01:00

2019年6月14日回答

安装外部闭路电视摄像头不需要认证。然而,那些拥有SSAIB, NSI, HCSA等任何认证的人将会有所不同。此外,您还要确保您的安装是按照英国标准和法规进行的

2019 - 06 - 14 - t21:47:54 + 01:00

2019年6月14日回答

没有

2019 - 06 - 14 - t21:47:52 + 01:00

2019年6月14日回答

没有

2019 - 06 - 14 - t21:47:49 + 01:00

2019年6月14日回答

如果单摄像头系统插入现有电源,答案是否定的。但是,如果该系统要求在住宅电力系统中安装其专用的电源插座,则该电源插座应由注册电工安装。

2019 - 06 - 14 - t21:47:40 + 01:00

2019年6月14日回答

据我所知没有
除非你在电气系统工作。我有小型工程资格,这允许我安装报警系统的熔断器。

2019 - 06 - 14 - t21:47:30 + 01:00

2019年6月14日回答

不要求P部分合格,任何CCTV布线都是非常低的电压。
唯一的要求是,如果你要安装任何新的240v设备,那么这将需要P部分

2019 - 06 - 14 - t21:47:23 + 01:00

2019年6月14日回答

在英国,只要不增加新的线路,就没有必要。然而,在威尔士,室外照明可能被视为“花园照明”,因此必须使用这种照明。

2019 - 06 - 14 - t21:47:15 + 01:00

2019年6月14日回答

没有

2019 - 06 - 14 - t22:15:02 + 01:00

2019年6月14日回答

如果你要为此在消费单元中增加一个新的电路,那么是的。

2019 - 06 - 15 - t14:35:01 + 01:00

2019年6月15日回答


除非工程师为相机安装240v电源。

我们使用的是低压IP摄像机,12v直流电源通过同一根电缆向下发送,作为视频直接从NVR(记录器)。

亲切的问候

克里斯

2019 - 06 - 28 - t13:55:01 + 01:00

2019年6月28日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题