花园水龙头离套接头有多近有规则吗搭建者直接搭建三尺长套接头肯定不正确会很好看 是否有具体规则 关于这个

5回文 MyBuilder电工

最佳回答

没有规则说明外部套接字离花园水龙头多远外部套接字最小评分IP56并受刚果民盟保护安装者常识部分需要应用, 个人我对安装花园水龙头直接下方外部插槽不满意, 因为在水龙头开通时水流路径中, 并可能有人用电机割草,执行ECR时,我会记下它, 但我不会编码它,因为它不违反任何规则

2019-06-05T10:08:16+01:00

回答2019年6月5

常识应占上风 搭建者安装这声音 仿佛他们没有我当然不适应他们的状态 原因很明显都很好地引用电气规则等,但我们电工也必须设计作业,这属于外部影响范畴。有一件事我请求建房者为何安装外部插座

2019-06-05T17:39:27+01:00

回答2019年6月5

i评为外部正确,电路受RCD/RCBO直接受法律约束
置电外部配件于潜在恒定水源下(池塘泵除外)
他们不应插手安装

2019-06-09T16:05:02+01:00

2019年6月9日回复

不对,我知道套子不可能三百毫米沉入厨房 而不是百分百外部水龙头外部套接字应安装IP定级套接字

2019-06-05T17:39:25+01:00

回答2019年6月5

不破坏规则,但常识会阻止我和大多数电工安装它