问这种

中央供暖系统

巴喜dhw只能当两个水龙头运行吗?

更新解决方案:如果有人偶然发现这篇文章,下面的问题是由于失败的过滤器组装(# 632130)部分。容易互换的零件和DHW又全功能。
- - -
我有一个巴喜Luna DuoTec 40 ga。这就是我发现:当我运行单独厨房水龙头,没有热水。锅炉没有注册。就好像我没有打开水。但是如果我厨房的水龙头和浴室水龙头同时运行,锅炉火灾正确和热水运行都没有问题。同样,只有淋浴(头)运行不会引发呼吁HW。但淋浴头加一个水龙头将启动锅炉产生HW不断。运行浴缸水龙头(独自)是足够的(体积)触发DHW。什么理论吗?显然,现在的系统需要一个最小火起来。

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

首先检查过滤器在淋浴,在厨房的水龙头增氧机碎片夹在他们,因为这是一个流动的问题。

2019 - 06 - 04 - t21:00:03 + 01:00

回答4日6月2019年

嗨Jmb,

比方说,如果冷水压力明显弱水龙头和淋浴,然后我们可以说是一个水压力的问题。如果冷水压力是相当不错的,那么问题是锅炉。

这四个组件的锅炉可以有一个缺陷:冷水入口过滤器的锅炉、流量传感器、流量开关或分流阀。

问候
盖伯瑞尔

2019 - 06 - 05 - t17:35:03 + 01:00

回答5日6月2019年

你的冷热管道交叉的地方或连接错误

2019 - 06 - 04 - t16:30:02 + 01:00

回答4日6月2019年

自来水压力过低,检查龙头完全开放,或者在锅炉故障分流阀

2019 - 06 - 11 - t16:20:02 + 01:00

回答11日6月2019年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价