去问问商人
管道
旧改建房子水压低
我们住在一幢由独立公寓改建的维多利亚式老房子里,水压很低。水的流动速度非常慢,如果我打开厨房的水龙头,任何人都不可能在浴室里洗澡,因为水几乎完全停止流动。
我不知道问题出在哪里。我怎样才能找出问题的根源呢?
谢谢你!
来自MyBuilder水管工的5个答案
最佳答案
这可能是很多事情
例如
管道尺寸不足(流量不足)
停止轻按(未完全打开)
管道/水龙头过滤器堵塞/扭结
共用水管至多个出水口同时使用
水管压力不足(新水管)
如果它是重力喂养,你可能没有足够的头部高度在你的储罐
你可以尝试的事情
找到止水龙头,确保它开得足够干净,否则我会叫水管工来检查流量、压力和管道工作是否充分
回答2019年5月31日
白金汉•2019年2月5日起成为会员•18工作,100%积极的反馈
以上我都同意。如果所有的配件都断开了水管的压力,那么人们通常会把压力和流量混为一谈。
压力是相关的水Co产生的我们不能影响它。
通常这是一个流动的问题,所以通过增加主管道的尺寸进入财产是太小。
2019年6月15日回答
斯文顿•2010年11月10日成为会员•648工作,99%积极的反馈
正如前面的商人所说的,低流速/低压力有很多原因。你的公用事业供应商必须提供至少1巴的压力到家里。不要排除输入电源可能漏水的可能性。如果你在水表上,那么这很容易检查。如果仪表在路上转弯,没有使用的出水口,那么就有泄漏。如果你自己不能确定问题的来源,你将需要技术人员的帮助。
2019年6月16日回答
相关问题
- 低水压时,两种用途的水在房子里
我住在一个五人合租的房子里,自从我住在这里,我们就一直有压力问题。不管你在做什么…
- 低水压(尤其是厨房热水)
我已经安装了整个浴室(马桶、水槽、浴缸和淋浴),看起来很好,但现在的水压太可怕了!我已经……
- 只在钻孔系统中对厨房水龙头和洗衣机间歇式低/无压力
我们有一个钻孔系统,和邻居共用。邻居们说他们的供水没问题,而且水压……
- 多喷头热水压力低
我们有一个3层的联排别墅(10年的新建筑)。这栋房子有原来的传统锅炉,顶部有一个热水箱。