车库到棚电力

Right before I put anything I’d like to say that I am NOT doing the work myself but I do want an idea of what to expect , I have a cu in my garage with a 40 amp mcb in my garage I have a 6a lighting breaker and a 18a socket breaker , I want power down to my shed so would it be possible to run a cable from my garage cu to a sheds cu and have a similar sit up for my shed (IE 6a breaker for lights and 10a breaker for sockets)

Mybuilder电工的4个答案

最佳答案

是的,如果您有备用的方式,这是可能的。装甲电缆将需要在两个CU点之间运行,大小将取决于运行的长度和潜在负载。它提供的车库板也需要受到RCD的保护或安装RCBO。

2019-05-22T18:55:02+01:00

2019年5月22日回答

如果您希望它们遵守,您就无法将插座放在10安培的断路器上。

2019-06-15T19:40:02+01:00

回答2019年6月15日

是的,您可以通过装甲电缆从Cu向下的备用方法供应。根据距电源CU的距离,需要处理的电缆和负载的大小将需要解决。如果距离很大,您可能需要考虑在棚屋处的局部土杆,而没有与供应板接地端的连接,除了在供应端连接到地球的电源电缆的装甲。供应Cu和新CU均应受RCD或RCBO的保护。

2019-06-09T16:05:02+01:00

回答2019年6月9日

从车库供电的棚子会增加电缆的总长度到消费单元,因此电缆中的电阻。任何零件电工都会告诉您符合ZS(电缆的总电阻)必须低于一定值。如果您对车库的价值很低,则没有问题,但如果没有,它可能会推动您超过限制并渲染您计划做的事情,因为不合规。在这种情况下,将需要单独的电路。一切都非常可行。

2019-06-10T16:50:02+01:00

回答2019年6月10日