问这种
阁楼转换
Builder钢梁安装小于计划钢体重的2/3
你好,
我的建筑商三分之二的钢梁安装在我的阁楼大小。工程师们坚持工作必须纠正。有什么解决方案像焊接在额外的钢,包装我梁和木材等?
我梁跨度7.7米,在一方墙垫石和山墙石墙与木材工具包(这些垫石/支持好就了结构eng)和支持完整的将屋顶的重量。
工作规范是48公斤/ m钢和基于测量和互联网搜索它看起来像30公斤/米。我提供结构性eng大小也证实了他们可能是30公斤/ m。
我在一个很糟糕的地方,我不能预见到建筑商下一步行动。我知道他将提出最便宜的解决方案,可能不是最好的。
我已经安排了一个特许验船师检查工作,他们停止了他们的调查,当他们意识到结构性问题的严重性和带领我回到工程师创建的。
7的答案从MyBuilder阁楼转换专家
最佳答案
下面有墙,可以用来打破张成的空间?不幸的是钢由最初的屋顶,张成的空间跨度越大越大。还切钢3也将使钢铁规模增加。可能焊接钢共同创建1全钢或打破钢铁跨度钢中心运行下面山墙钢或钢柱隐藏在墙下面吗
回答2日6月2019年
阅读•2019年5月15日以来成员•2工作,100%积极的反馈
布赖顿•2019年3月4日以来的成员•还没有反馈
任何解决方案需要一个工程师的批准,否则没有BC的批准。因此,解决办法在于工程师。必须始终坚持他们的规范。
回答2019年5月31日
嗨,必须采取错误的钢和正确的大小必须安装钢结构工程师指示,正确的大小钢必须安装在屋顶的负载。建立控制与错误的钢不会通过这份工作工作。
回答1日6月2019年
罗姆福德•2018年11月12日以来的成员•2工作,100%积极的反馈
我认为选择焊接的板梁也没关系一个结构工程师可以支持设计。但是鉴于地板梁和屋顶是轴承在钢梁上这可能是更加困难比删除并重新安装正确的钢梁确实依赖于工程师一些似乎使用cad工程师。
回答2日6月2019年
韦茅斯•2 2008年10月以来的成员•17工作,100%积极的反馈
如果建造者试图走捷径和省钱,更便宜的钢铁比指定,然后他将在法庭上承担责任不称职的和危险的工作。
这个钢结构稳定性是至关重要的你的财产,这也是为什么工程师得到那么多。建造者需要改变钢或支付别人来改变它。你有在你身边。
除非你的工程师可以想出另一个安全、合法的方式加强钢。
对不起,你的困境。
回答2日6月2019年
相关问题
- 建筑商已经5个月,现在计划扩展质疑钢铁的大小
建设者有我的计划,我的小扩展3 m x 8 m近5个月。钢铁将在现在他是……
- 钢结构梁安装正确
我们有一个新的钢梁安装由当地建筑工人在施工期间的一个扩展。我们已经发现了钢是……
- 基金会和钢梁的问题
我最近的工作进行我的家。我们雇了一个建筑工人,他安排了一个结构工程师到我们见面…
- 结构计算显示不正确的钢梁的长度
我们计划和结构计算完成一个architech已批准的计划。钢梁的……