窗框扩展/封装器
我们在三月份换了窗户,现在觉得测量员把我们飘窗的尺寸搞砸了。他没有拆除线脚来检查或测量(check-reveal),而是从木材测量到木材,而不是砖到砖。在询问了测量记录后,我们注意到他只从内部测量尺寸,并增加了10毫米的整体暗度。
然后他订购了更小的框架(周围小了40毫米),并为头部、底部和R/L边框增加了20毫米的扩展框架
安装后,你可以清楚地看到他们没有从内部居中:
左窗:20mm封隔器/框/ 10mm封隔器
中间窗口:10mm封隔器/框/ 8mm封隔器
右窗:8mm封隔器/框/ 20mm封隔器
包装工是应该看得见还是应该坐在揭密处后面?
我们还认为这影响了我们的新窗户的声学性能,因为它们比旧的upvc窗户更能让噪音通过。
谢谢你!
来自MyBuilder Window & Door Fitters的4个答案
最佳答案
唐卡斯特•2019年4月23日起为会员•目前还没有反馈
嗨
框架封隔器/扩展器只能在石膏线后面使用,以免被看到
但凸窗或弓形窗通常从内部观察,从外部观察高度
回答2019年5月14日
这听起来像你最初有框带垂直滑动窗或窗户内衬木材揭示和线脚。大多数窗户制造商都有不同尺寸的外框可供选择,如56mm, 70mm和85mm,这就消除了使用附加组件,框架扩展等。对(包装器,框架扩展的需要应该使用最少,并修剪完成。
测量师应该已经测量了内部和外部尺寸,并计算出应该使用什么样的框架尺寸。
回答2019年6月4日
不,有很多原因为什么他会使用一个框架添加上,没有看到安装是不可能通过评论。至于噪音,这可能是糟糕的安装或糟糕的制造,这很容易破坏某人的工作。这个人是专业人士(希望如此),会尽自己最大的能力和知识做好这份工作。在我们都谴责他下地狱之前,你应该邀请他回来解释为什么你的海湾是这样的