问这种

06manbetx

过梁轴承要求


我们已经创建了一个开放1.6法国门。建造者使用2 x 1.8具体门楣外双墙然而轴承只有100毫米。他说这是完全罚款作为他们唯一的混凝土过梁。

你能建议请建筑的规则要求,如果这将是足够的吗

3回答MyBuilder建筑设计师

最佳答案

100毫米的开口/包括1000毫米
150毫米的开口/包括3000毫米
200毫米的开口超过3000毫米

我会参考制造商的规范,这是最有可能建立规则的建议。
100毫米也许不错,但根据我的经验这是一个三日不到所需的最小键,除非制造商规范是不同的我使用的门楣。

问候,马修·杰克逊

2019 - 04 - 23 - t16:05:02 + 01:00

回答23日4月2019年

你好,

有两个方面需要考虑。

第一个是所需的轴承过梁来实现所需的强度。这通常是由制造商指定的小册子,一般至少100毫米到200毫米轴承。

通常被忽视的第二个重要特点是所需的轴承支承墙进行充分的负载。根据负载和墙的长度,可以是任何所需的轴承从100 mm到完整的支持。这个维度只能验证了结构计算。

如果没有指定正确的轴承或建造,支持壁和/或毗邻的墙壁可以用时间裂缝或失败。

希望这个有帮助。

问候

凯文

2019 - 04 - 23 - t16:20:02 + 01:00

回答23日4月2019年

100很好但检查的基础支持墙和不要忘记垫石。

2019 - 07 - 19 t13:40:02 + 01:00

回答2019年7月19日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价