问这种
中央供暖系统
污泥在散热器
散热器底部稍为温暖的在上面冷,水管工访问,污泥剂虽然我没有看到他。20分钟后说工作和rad应该工作,但是它将永远不会完全热因为rad的大小(530 x2.1) 2天后和rad是一样的在此之前修复(据说)只有rad在这个房子,应该是起飞和刷新?当然整个rad应该得到热。建议请人
david_958
2019 - 03 - 11 - t19:43:14 + 0
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
81205年
2019 - 03 - 22 - t09:05:02 + 0
的声音,那家伙只有&试图流血散热器。显然不是很好如果还有黑色的污泥。多年来老散热器建立黑污泥,但与普通它有助于控制出血。删除散热器和冲洗过的问题。或者尝试自己流血,但一定要保持补足锅炉的压力。很简单的工作要做,希望这有助于
回答2019年3月22日
就像
2
81206年
2019 - 03 - 11 - t20:25:02 + 0
不幸的是把化学物质在系统并不是答案,因为它并不总是工作,但它可以帮助转变一点如果污泥,但它自己不是解决方案。
如果其他散热器是好的,那么它可能值得更换问题,在锅炉安装磁过滤器,或者你可以尝试使用橡胶锤,锤冷点。
请注意,如果水管工的强烈化学系统中,它不应该离开很长一段时间,因为根据我的经验,这可能导致阀门泄漏,应取代常规的抑制剂。
回答2019年3月11日
就像
1
81207年
2019 - 03 - 11 - t20:45:01 + 0
最好删除散热器和把它从房子里冲洗。我建议安装一个磁过滤器及其连续清洗,这将有助于在清洗系统。你也可以同时化学清洁剂。
回答2019年3月11日
就像
0
相关问题
- 用来添加新散热器在浴室大厅,利用现有散热器?
嗨,我想添加一个散热器。我的计划是利用一个散热器,已经在我的浴室。这是绘画,……
- 新散热器车库转换跑散热器上面不热
你好,我们有一个散热器放到车库转换。它已经运行了散热器上面,水管工的告诉…
- 在结合锅炉压力下降2周后散热器移除和替换
你好,我们最近买下了一座房子,搬进一个新的勇敢结合锅炉,在过去的6个月(因为我们已经……
- 阁楼的散热器供暖不像其余的散热器
的阁楼套房。散热器已经流血,散热器正在从上到下但没有得到热休息……