问一个商人
中央供暖系统
没有排水旋塞的排水系统
如果没有排水旋塞,排水系统容易吗
ken_blower
2019 - 02年- 07 - t15:53:37 + 0
来自MyBuilder供暖工程师的3个答案
79698
2019 - 02年- 07 - t19:05:01 + 0
给自己买一个自动水龙头洗衣机阀门,按照提供的说明安装一个花园软管,在排水后安装一个适当的排水管。
2019年2月7日
就像
0
利昂海运•2019年1月31日成为会员•2工作,100%积极的反馈
79699
2019 - 02年- 07 - t19:05:01 + 0
奇怪的是你没有排水管栓,有一个显然更容易。但如果没有,最好取下下层的散热器,通常在前门或后门附近,将软管连接到其中一个阀门上,并通过这种方式将其排出。
2019年2月7日
就像
0
Cinderford•2019年2月7日成为会员•3.工作,100%积极的反馈
79706
2019 - 02年- 07 - t20:55:02 + 0
在新建筑中没有排水管是很常见的。Regs从未跟进。正如上面的评论。你需要关闭楼下散热器的两个散热器阀,然后打开接头,排出散热器,然后通过散热器阀排出系统。或螺丝固定做一个自攻排水…不适合胆小的人。任何合格的水管工都能轻松排水,并安装排水管以备将来使用。
2019年2月7日
就像
0
相关问题
- 有可能把一个带背板的门把手换成一个没有背板的门把手,而不破坏或得到一个新的室内门吗?
- 水从散热器上的排水阀流出
打开通风的中央供暖系统。我已经把所有中央供暖系统的水都放掉了,集水罐是空的。
- 把淋浴间的排水管改回浴缸的排水管?
我买了一间带浴室的房子,我想把它恢复为浴室。我能把洗澡水系统接到湿室吗?
- 对于庭院,我们是否需要挡土墙或排水/浸泡(在倾斜的山上)?