询问商人
天然气工作
maillant生态锅炉F.75错误热水切除
正在获取Vaillant生态锅炉F.75报错清除所有散热器中的空气(和大量水)加载填充环等似乎过去数周内工作数次 锅炉开工并恢复常态
自昨天起我努力做同样的事情 但这次温度不会上升超过18度
还有什么我可以自己做 或者现在是调用 别人
问题始自石膏去除散热器
任何建议将不胜感激
谢谢
irf_21
2019-01-11T20:58:30+00:00
MyBuilder天然气工程师3解答
78087
2019-01-12T08:05:02+00:00
F75代码有几个不同原因,修复过程需要有条理化
首先是需要确定故障与泵或压力传感器有关通常可以通过简单监听锅炉开机并努力运行实现这一点。
可使用锁定按钮重置锅炉-交叉火焰符号-并调用热量即打开热水龙头或开热水龙头
如果泵正常,你应该能听到它每20秒运行几秒钟-它应该像低噪声听得到高压传感器极有可能引起F75误差
万一泵没有翻转,那么你就可以相当确信这里有故障谎言,你需要一名气体安全注册工程师评估锅炉并替换故障泵
当故障由压力传感器引起时,它可以通过拆卸并净水块来纠正,再安装新块压力传感器相对廉价,因此总宜取替换,而不只是努力清理并重新使用旧传感器
回答2019年1月12日
仿佛
0
78148
2019-01-13T12:20:02+00:00
时段我处理过多F75故障,最常见的根题是加热系统没有正确冲刷电源和/或没有安装滤波系统保护锅炉,可能通过清除和重新装配系统散热器碎片进入锅炉并阻塞水压传感器和滤波集件,需要检查i
2019年1月13日回复
仿佛
0
关联问题
- 锅炉切开并转到错误模式 每一次开热接通, 现在当开关加热
四天前 我的锅炉开始裁剪 并转到错误模式管道站出来
- 中央热点开机时漏水复合锅炉.但热水工作正常需要帮助
中心热量首次上月(自上个冬天起)
- 巨型浮控系统需要加热时加热热热水
300l大浮标 勇敢生态科技加637锅炉楼下加热和散热器中心
- 热水不错,但散热器只温和热-非吐司热
家有24cdi锅炉 DHW很好,CH-NQ转机