问这种

气体工作

煤气炉安装通风要求

我最近下令从pcworld煤气炉取代我母亲的58岁锅!安装程序拒绝安装它,说通风不足。小厨房在6楼公寓,大约2.5 x 1.5 x 2.5,估计是5 -10立方米。它有一个门打开到消防通道(不是外)和一个小面板窗口约6英寸×6英寸(总是打开)到消防通道。有人能告诉我煤气炉的新的通风要求是什么?谢谢(罗伊希望细节更好)
罗伊-没有外墙,只有消防通道的门,小窗口。3小窗口下面板打开窗户所以不知道发泄可以去那里,会测量宽度10厘米。再次感谢你的帮助。

3的答案从MyBuilder天然气工程师

房间体积小于5立方米- 100厘米永久性的
5到10立方米- 50
10以上。——能开的门或窗户

我认为他们目前的需求

2019 - 01 - 05 - t20:40:02 + 0

回答2019年1月5日


通风要求将取决于房间的体积。
测量长度、宽度和高度的厨房和编辑您的查询。
也可以你直接确认门外面新鲜空气不受保护的楼梯井。

认为罗伊

从通气孔的附加信息似乎相当于100 cm2需要提供的外墙,让新鲜空气通风。
如果你目前的门、窗、楼梯可以被证明具有足够的新鲜空气然后这可能是ok。
一个当地GasSafe工程师应该能够建议。

2019 - 01 - 06 - t10:55:02 + 0

回答2019年1月6日

测量宽度长度和高度的厨房。平均炊具千瓦评级标准大约7 kW(滚刀)你测量2.5 x1.5x2.5 = 9.37平方厘米
你的发泄需要50厘米2房间不到10厘米2根据类型如果炊具和千瓦等级
也是一个可操作的窗户外面空气或门。

2019 - 01 - 15 t11:00:03 + 0

回答2019年1月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题