问这种
气体工作
气体刺刀从地板高度
你好,我有两个小狗气体注册今天周围的人适合我的煤气炉(一个安装,另一个看起来)。我现在糊涂了,都给我不同的意见。
由于空间一个建议把刺刀从地上约150毫米。这锅范围可以追溯到尽可能远。生产指令说这样做,但他们有福莱希管道在地板上。然而其他小狗的人说没有这个不能做,因为它需要600毫米从地板上(我保留这个人背后的炊具安装和把压缩配件橱柜和福莱希管受到很多紧张)。
所以可能有人证实刺刀能或不能从地板上安装150毫米吗?小狗的健康谁说这表示,他们将得到更长的软管炊具可以退出和位置它所以它不接触地面,我读过是正确的但是刺刀的高度部分似乎是错误的。
谢谢
JH
hoube78_73
2018 - 12 - 10 - t17:42:29 + 0
3的答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
罗瑟勒姆•2018年7月20日以来的成员•75年工作,100%积极的反馈
76895年
2018 - 12 - 11 - t19:40:02 + 0
心肌梗死是更重要的。他们知道热点的炊具和每一个制造商和底盘构建有不同的建议或要求的职位。
然而软管应挂在一个完美的你没有障碍或犯规在角落,不应该接触到地板上。容纳有不同长度的软管,1米和1.5米设计的软管连接到刺刀向下或向一边。(向上)
生产厂家的说明书,优先考虑。
回答2018年12月11日
就像
1
北安普顿•2017年7月31日以来的成员•70年工作,99%积极的反馈
相关问题
- 复杂的厨房地板瓷砖修复工作。不均匀的地板上。我应该做什么?
嗨,我的厨房地板不是水平可以看出:https://ibb。有限公司/ 3 s3bm3h厨房地板到白腿向……
- 替换与710毫米575毫米高度建立在煤气炉气体双烤箱
我想更换我的烤箱。高度从地面到滚刀是充分的,但目前架子上拿着……
- 成本提高层天花板高度如果不能从1楼
你好,新的构建和幽闭一楼半独立。能忍受它在厨房里和衣帽间但没有…
- 新的气体连接…你怎么把燃气管道从一楼到三楼。
感谢气体工程师(s),回答我的问题。我得到一个新的天然气连接。气连接…