问这种

气体工作

气体刺刀从地板高度

你好,我有两个小狗气体注册今天周围的人适合我的煤气炉(一个安装,另一个看起来)。我现在糊涂了,都给我不同的意见。
由于空间一个建议把刺刀从地上约150毫米。这锅范围可以追溯到尽可能远。生产指令说这样做,但他们有福莱希管道在地板上。然而其他小狗的人说没有这个不能做,因为它需要600毫米从地板上(我保留这个人背后的炊具安装和把压缩配件橱柜和福莱希管受到很多紧张)。

所以可能有人证实刺刀能或不能从地板上安装150毫米吗?小狗的健康谁说这表示,他们将得到更长的软管炊具可以退出和位置它所以它不接触地面,我读过是正确的但是刺刀的高度部分似乎是错误的。

谢谢
JH

3的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

manafacturers指令应遵循,高度大约是750毫米的建议如果mi不是可用的

2018 - 12 - 10 - t20:10:02 + 0

回答2018年12月10日

心肌梗死是更重要的。他们知道热点的炊具和每一个制造商和底盘构建有不同的建议或要求的职位。

然而软管应挂在一个完美的你没有障碍或犯规在角落,不应该接触到地板上。容纳有不同长度的软管,1米和1.5米设计的软管连接到刺刀向下或向一边。(向上)

生产厂家的说明书,优先考虑。

2018 - 12 - 11 - t19:40:02 + 0

回答2018年12月11日

750毫米是刺刀的文献高度拟合所有mi应遵循像往常一样

2018 - 12 - 12 - t20:25:01 + 0

回答2018年12月12日