问这种

转换——一般

Rsj安装和担心……

我有一个RSJ安装和工作我恐怕不会xorrect。我订2 x垫石的结构工程师报告和建筑商不得不削减一半,使用一半在每个孔和孔的垫石太大。然后……他们只是洞装满泡沫扩张。有人能给我他们的意见吗?谢谢你!

4的答案从MyBuilder转换专家

最佳答案

如果需要你可以削减垫石适合墙上,我不得不这样做之前指定时,为码头他们坐在宽(梁本身)仍将通过构建控制检查对我的项目。
工程砖等结构性工作也还好,只要他们都挤满了砂浆(无空隙)。所有新码头需要绑定到现有砌体通过吹奏出砌砖或者更常见的使用starter kit。
扩大泡沫呢?这是一个巨大的没有没有任何结构性的。我建议让你的当地建筑检查员。

2018 - 12 - 18岁t22:20:02 + 0

回答2018年12月18日

洞需要砖,这两个方面应该与现有RSJ墙避免运动。

2018 - 12 - 03 - t14:00:03 + 0

回答2018年12月3日

让你当地的建筑控制官检查它,它听起来像一个真正的修补工作。

2018 - 12 - 03 - t19:55:02 + 0

回答2018年12月3日

真的很简单的工程师会考虑到大小垫石用于轴承可能最低150毫米。钢应直接坐在垫石。不是在石板可以挤满了钢板上绝对不是泡沫扩张。这是建筑商工作现场工程师需求工作。如果没有足够的空间不削减垫石。构建器应该联系工程师想出替代方法套件网站条件。然而任何结构应该通过建立控制的签署。我的建议是,检查如果这样做是建筑控制很高兴你应该没有什么可担心的。

2018 - 12 - 20 - t08:45:02 + 0

回答2018年12月20日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价