我最近所有的散热器和管道更换我的房子。combi-boiler本身(仍在保修)不是取代。它是一个封闭的系统。用塑料管道管道所取代。

有空气建立在前1/3的最顶层散热器。这个我有流血和散热器再次升温。然而,建立每隔一天。

承包商做我们refurb表示,最多可能需要几个月的空气来解决。是吗,还是有其他原因吗?

注意——我看不出明显的水在所有散热器阀门泄漏的迹象。邻桌的一点是永久连接到水管(之前refurb)

2回答MyBuilder供暖工程师

灌装循环(再充实点)应断开一旦锅炉满1.5酒吧,打开或关闭吗?它应该关闭,系统清理后安装,然后充满耐腐蚀流体吗?,如果不是它可以建立腐蚀,如果清洗和dos得当可以希望流血rad可能是一个月最高,水泄漏不仅发生在rad阀,系统失去压力吗?,检查灌装循环不开放(断开),检查压力不下降。

2018 - 11 - 13 - t15:40:02 + 0

回答2018年11月13日

确保你不是失去压力的系统。你将受益关掉加热系统泵不是推动周围的空气系统管道工程然后空气应主要解决在最高点。流血你最高散热器,但确保你仍然这样做后在系统中有足够的压力。一旦你有了这个系统,断开灌装循环,把一顶帽子放在暖气灌装循环阀。它可能需要几个星期才能完全得到系统的空气。

2018 - 11 - 15 - t18:15:02 + 0