问问商人
电
重新布线厨房
我正在安装一个新厨房,我应该重新安装所有的电线还是我可以使用现有的
艾迪生
2018 - 10 - 15 - t18:58:21 + 01:00
来自MyBuilder电工的4个答案
74641
2018 - 10 - 15 - t20:15:01 + 01:00
没有看到装置是不可能知道的。打电话给电工对厨房电器进行检查,因为有很多变量,他们会告诉你你的选择是什么。
回答2018年10月15日
就像
0
74642
2018 - 10 - 15 - t20:15:01 + 01:00
在过去的25/30年里,该物业是否重新布线过?如果没有,很可能至少需要部分升级,以使其符合当前的标准和法规。插座在新厨房的正确位置/高度吗?是否有RCD保护?有很多问题要问,最好找个有能力的人看看。希望这能有所帮助!
回答2018年10月15日
就像
0
74646
2018 - 10 - 15 - t20:35:02 + 01:00
这个问题的答案,只能在检查了现有的线路后才能回答。只是因为现有的电缆供应您的厨房可能是旧的红色和黑色的线和中性导体,这并不一定意味着您的厨房需要重新布线。
我能给你的最好的建议是让一个合格的电工进行所谓的定期测试,建议至少每10年进行一次,如果不是更早的话。这将显示现有线路的任何问题。始终确保您使用的任何电工都是在管理组织(如NICEIC/ELECSA/NAPIT)注册的,因为他们将经过评估,以确保他们达到标准。
希望这能有所帮助。
回答2018年10月15日
就像
0
相关问题
- 我们最近给房子重新布线了。然而,在其中一面墙上,砖墙已经碎得很厉害,灰泥都填不上了。我们需要做什么类型的工作?
- 重新布线一个20世纪20年代的2床分离-重新布线的费用包括重新布线厨房吗?
你好,我们要搬进一栋20世纪20年代的房子里面有旧电线和消费单元。这意味着它需要重新布线吗?我们希望……
- 连接全新的废物管道是正常厨房配件服务的标准部分吗?
我们最近买了一套全新的房子,但有个不寻常的问题——它从来没有好好装修过,也从来没有像样的厨房……
- 属性的重新布线
大家好,我想知道你们是否能减轻我的困惑。我有一处朴素的维多利亚式两床房产。我买下了这块地…