问这种

扩展

护墙高于计划的批准

嗨,所有
我显然获得规划许可后方扩展平屋顶和parepat墙壁。我刚刚意识到,我的牛仔builder(我发射2周前)建造我的栏杆墙3.27米,我的计划被批准声明3米高的栏杆。在他的辩护,如果墙壁没有建立,高我不会我的厨房里有相同的高度上限贯穿扩展。天花板是低得多的新扩展。我应该指出这一点建筑控制和问他们的建议或应该是没什么大不了吗?请通知? ?非常担心! ! !

6回答MyBuilder扩展生成器

最佳答案

你好。
我能理解你的关心,很抱歉听到你已经结束你和建造者的关系。
就像你说的在国防的建设者,似乎一个合法的理由构建pararapet领带上限水平。
建立控制这将不是一个问题,因为他们的主要兴趣是依法建立的安全批准文件。
只要你有一个建筑控制项目的工作然后这边证书必须符合当前的立法。
唯一的问题你可能是规划许可批准。如果3 m准尺寸在你的规划申请特定识别原因(或条件)计划的一部分,现在您已经违反了然后来满足你的担心我可以建议你联系你的规划案例官和让他们知道。他们可能没有一个问题,而是可能希望你申请非物质修正案。这不是一个困难的过程,经常可以适应调整必要的现场时必须做出调整。
诚实是最好的政策。联系你的案子军官应该能够给你具体指导。
希望这分你在正确的方向上。

2018 - 10 - 10 - t22:10:02 + 01:00

回答2018年10月10日

好吧,你应该去适当的当地公司,不管怎么说,现在做的不必说什么如果他们选择它可以让你改变的事情如果他们想要觉得自己很重要,这取决于一些不会看它作为一件大事,但是我建议如果你愿意,下次使用专业公司。

2018 - 10 - 10 - t21:25:02 + 01:00

回答2018年10月10日

我有同样的问题在我自己的建筑。所以我通知计划和他们出来了。看问题,通知我申请规划许可。都把和继续建设工作

2018 - 10 - 10 - t21:25:02 + 01:00

回答2018年10月10日

栏杆高度问题可以与党相关协议。得到当地DS(建筑控制测量)参加并建议。没有简单的答案,因为这是网站具体。

2018 - 10 - 12 - t13:45:02 + 01:00

回答2018年10月12日

我不会担心,除非你的邻居注意到它可以成为一个问题
与光,只要是结构良好的

2018 - 10 - 13 - t20:30:01 + 01:00

回答2018年10月13日

最好是联系你的建筑师,底线是,如果上来以后你可能会降低它,更不是tho。

2018 - 10 - 25 - t20:30:02 + 01:00

回答2018年10月25日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价