问这种

安装新浴室提取

我想安装一个新的排气扇在我的浴室,特别是axia发泄VASF100T提取,所以与计时器。这是取代老格林伍德Airvac AX100B提取用拉绳。当安装新提取,这不是开始,我不知道这是因为拉绳灯的开关与这无关,它需要一个单独的开关开始,或者如果它是另一个问题。道歉我是相对较新的,所以这可能是模糊的,但是我很机智,可以解决大部分问题,但是这一个我难住了。

提供一些上下文当前设置为黑色,红色的电线,电灯开关是提到一个拉绳,目前老提取连接只有一个红色和黑色电线和有一个保险丝套接字旁边提取。

任何帮助将不胜感激。还我使用正确的红色/黑色,蓝色/棕色连接和双重检查。

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

T的零件号码是指“定时器/延期”,因此它需要生活和switch-live。

如果只有三芯电缆目前你需要链接器内的L & SL,尽管很多制造商禁止这个指令。

单位也不会与这个设置一个攻下运作。

必须强调,这应该是由一个有能力的人;只有你在的位置来判断你的能力。如果有疑问,请与专业。

问候

2018 - 09 - 14 - t10:55:01 + 01:00

2018年9月14日回答

你需要一个3芯+地球电缆。永久生活,改变生活,和中立。通过风机隔离开关和融合到3安培通过刺激单位以外的浴室。所有工作要BS7671。这也是工作在一个特殊的位置,所以它需要通知建筑控制。认为你需要一个电工说实话。

2018 - 09 - 14 - t15:30:02 + 01:00

2018年9月14日回答