问这种

防潮

上升的潮湿的墙上党内

我们看似上升潮湿党内墙上的维多利亚时代的露台。低级别沿着墙是湿的大雨后立即联系。

还有其他原因吗?它是在山上所以很难看到它如何能坐在水。虽然我不认为任何管道在运行,所以我不认为这可能是一个泄漏。

以前的所有者在某种程度上取出原始子楼,取而代之的是坚实的水泥地上。我相信我们的邻居也有防水层的一面墙上,可能下跌。

水分上升大约30厘米从地板上然后(根据其中的一个电子读数)几乎是骨头干上面。

2回答MyBuilder防潮专家

最佳答案

可能是新混凝土楼板是桥接原来的dpc这有时发生。

也有可能刷墙粉已经撤下实心地板水平,可以作为一种“芯”,让水分缓慢上升。这通常表现在水分水平略高于踢脚板水平说大约50毫米以上。

可能值得出现了踢脚板巴德,一看。如果石膏接触甚至缩小现有的dpc就起飞底部25毫米左右,精炼踢脚板应该足够了。

* *额外的回答后问题编辑* * *

如果你的邻居有一个dpc注入方墙那么方墙的dpc(抱歉如果这是显而易见的),但如果该党墙潮湿和他们“跳水”在那里,然后干燥的过程(可以花费长达9个月左右9英寸厚壁)将最简单的路线,这不是“跳水”。从某种意义上说它是“被迫”(夸张的词)到你的身边。加上如果是上升的潮湿有机会哪方墙含有吸湿盐从未真正变干,因为他们从空气中吸收水分(有点像盐盐瓶左在厨房里)。在这种情况下,污染需要中和这将包括移除的石膏,然后应用缓冲器抠下密度石膏(或透气翻新石膏)

记住的东西是,当下雨湿度非常高,这有时会使潮湿潮湿,给人的印象,水penetratrating或上升。

很难给出一个definative解决方案实际上没有看到上面的问题恐怕但我希望有所帮助。

2018 - 09 - 03 - t18:45:02 + 01:00

回答2018年9月3日

方墙壁通常不用作内墙,不满! !

2018 - 09 - 28 - t13:55:01 + 01:00

回答2018年9月28日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题