问这种

棚。需要32 amp供应

你好,我想要运行一个压缩机和等离子切割机的出口。下跌约20米的房子。我很确定我需要一个32 amp供应是必要的,因此,扩展导致不再是一个选择。

我知道工作是应报告但看着从电工未来需要做些什么。

……从信息提供到目前为止——主电缆应该是6毫米SWA连接到一个32 C RCD类型。棚里面应该是一个金属二次铜黄铜连接SWA腺体和地位并。这听起来是不是正确的?而不是埋葬,SWA的褶安全的木栅栏,钢筋混凝土3 x 3和良好吗?

我知道工作是应报告但看着从电工未来需要做些什么。

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

进行注册电工,谁会做一些电缆尺寸计算,铠装电缆的尺寸计算,埋或高花纹的主要消费单位子板脱落。这是RCD保护,当完成一个电气安装证书和通知建筑控制。你将会收到从公元前合规证书。
编辑……不要把它当作福音的大小cable-leave电工。毕竟我们设计&测试等等。你必须明白,我们已经看到了工作。但是如果别人想投机,给你电缆大小等等,这是他们给你接受。在你的位置上我得到几个引用注册电工。请不要试图DIY这和旁路的过程。这就是为什么我从来没有推测电缆尺寸等在这里,有些人,不是你个人,我希望,只会去大橙色了,把所有的东西和做自己的信息。

2018 - 07 - 27 t14:40:02 + 01:00

回答2018年7月27日

需要地下管道运行,所以挖出一条700毫米深,把电缆内部,在32安培你需要一个小组委员会和密封盒,断路器柜或适当的位置和面板你可以运行一个环主要!

2018 - 07 - 26 t14:00:02 + 01:00

回答2018年7月26日

您需要运行一个SWA电缆3核心x 6 sqmm连接到您的消费单位由黄铜腺和保护型C MCB 32 amp断路器/ C需要如果负载功率引擎压缩机/
小屋内您将需要安装小型车库单元受RCD保护消费者

这种类型的工作应报告当地政府建筑控制在住宅的加法电路

2018 - 07 - 26 t19:10:02 + 01:00

回答2018年7月26日

你会需要一个最小的6毫米SWA铠装电缆埋或高花纹的主要消费单位子板脱落。这必须从屋里RCD保护不同如果你主要铜RCD保护您可能需要升级或安装一个单独的RCD削减供应,电气工程完成时应提供电气安装证书和建筑控制将得到通知

2018 - 07 - 27 t09:00:02 + 01:00

回答2018年7月27日

嗨,保罗,
我建议你至少有两个电工来执行注册一个网站访问引用,建议,回答你的任何问题。

我们的工作是根据您的需求为您提供解决方案,并确保电气安装符合建筑控制。

访问的网站是最好的电工在大多数情况下,许多不同的因素决定安装和如何。我们会考虑你当前的电力系统,你想安装。

报价似乎总是更顺利,如果你清楚地知道你想要什么,以及任何您希望安装设备的技术细节。

你会沿着篱笆剪断电缆没有问题只要支持有线和栅栏是稳定的。

2018 - 07 - 27 t19:00:02 + 01:00

回答2018年7月27日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题