问这种
电
棚。需要32 amp供应
你好,我想要运行一个压缩机和等离子切割机的出口。下跌约20米的房子。我很确定我需要一个32 amp供应是必要的,因此,扩展导致不再是一个选择。
我知道工作是应报告但看着从电工未来需要做些什么。
……从信息提供到目前为止——主电缆应该是6毫米SWA连接到一个32 C RCD类型。棚里面应该是一个金属二次铜黄铜连接SWA腺体和地位并。这听起来是不是正确的?而不是埋葬,SWA的褶安全的木栅栏,钢筋混凝土3 x 3和良好吗?
我知道工作是应报告但看着从电工未来需要做些什么。
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
进行注册电工,谁会做一些电缆尺寸计算,铠装电缆的尺寸计算,埋或高花纹的主要消费单位子板脱落。这是RCD保护,当完成一个电气安装证书和通知建筑控制。你将会收到从公元前合规证书。
编辑……不要把它当作福音的大小cable-leave电工。毕竟我们设计&测试等等。你必须明白,我们已经看到了工作。但是如果别人想投机,给你电缆大小等等,这是他们给你接受。在你的位置上我得到几个引用注册电工。请不要试图DIY这和旁路的过程。这就是为什么我从来没有推测电缆尺寸等在这里,有些人,不是你个人,我希望,只会去大橙色了,把所有的东西和做自己的信息。
回答2018年7月27日
mark northeast•2018年7月24日以来的成员•4工作,50%积极的反馈
需要地下管道运行,所以挖出一条700毫米深,把电缆内部,在32安培你需要一个小组委员会和密封盒,断路器柜或适当的位置和面板你可以运行一个环主要!
回答2018年7月26日
伦敦•2018年7月26日以来的成员•24工作,96%积极的反馈
您需要运行一个SWA电缆3核心x 6 sqmm连接到您的消费单位由黄铜腺和保护型C MCB 32 amp断路器/ C需要如果负载功率引擎压缩机/
小屋内您将需要安装小型车库单元受RCD保护消费者
这种类型的工作应报告当地政府建筑控制在住宅的加法电路
回答2018年7月26日
相关问题
- “临时”电源花园棚
很久以前,很远,我当了五年的电工。然而,我没有“工具”工作了许多……
- 权力一个棚
嗨。我目前有一个外部ip额定盒子喂养外双套接字。要从这个盒子埋swa…
- 新电源
我目前拥有权力去摆脱,从套接字环的刺激,我不接受这样的安排,因为我们……
- 安装一个电源给我木棚
我想跑50米3 core SWA电缆通过一个40米的地下我摆脱塑料管道直径4”。…