问这种

基础和基础

地梁水平不合格公差?

你好,任何建议都非常感谢

打桩公司已完成打桩和地面梁
建筑公司已经来做新建筑了
他们没有开始砌砖,因为他们说没见过地面梁这么“波浪形”
有些地方是正确的水平(很少),有些地方可以达到40mm,有些地方可以达到30mm,有些地方可以达到20mm等等

我和打桩公司谈过,他们说40毫米不是问题,可以接受??
砖瓦匠想在开工前把它弄平,但说他们可以使用自平整剂?或者如果我喜欢用不同厚度的灰浆来做的话就可以用正确的灰浆来做。

谁是正确的?

谢谢所有。

谢谢马特的帮助。
地面梁的顶部离地面几厘米,下面半米
地面。所以砖块是可见的…这就是砖瓦匠不高兴的原因。你还会说继续砌砖,用灰泥进行修正吗?看起来会那么糟糕吗?

来自MyBuilder地面工人的3个答案

最佳答案

40毫米对于地面梁来说是相当大的偏离水平。然而,一个好的砖匠应该能够克服这个没有任何问题,而不需要自水平化合物。任何迫击炮床的调整可以在地面以下做,所以永远不会看到。
希望这有助于
马特

即使地面现在是在地面上,我可以想象,最终的地面将覆盖前3/4层砖。如果没有,那么你将不得不混合一些硬砂浆,得到偏差的底部床接头。
没什么大不了的,但如果布里克有价的话,他可能会多要一点

希望这有助于
马特

2018 - 07 - 12 - t22:45:02 + 01:00

2018年7月12日回答

我同意前面的回答,任何一个体面的砖瓦匠都应该能够克服这个问题,一些砖瓦匠只是想要完美的铺在上面,在这种情况下不会有帮助,但是在说到打桩公司应该承担责任,使情况变得更加困难,如果有任何来自砖瓦匠的成本,你应该把它转嫁到打桩公司。

2018 - 08 - 28 - t09:00:02 + 01:00

2018年8月28日回答

我同意这两种观点。好的砖匠会克服这个问题的。根据你的终点地面水平,你可以在几个课程甚至第一个课程中得到它的水平没有问题。一些砖瓦匠想要简单,有时告诉他们把它混合起来,然后继续做,哈哈。

2018 - 09 - 26 t19:25:01 + 01:00

2018年9月26日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价