询问商人
电气
RCD保险丝不断绊倒
我们的建筑商在我们的新厨房 /晚餐中重新建立了一部分。安装插座板后,其中一个保险丝(RCD保险丝)每8小时左右绊倒。它与任何电动活动无关,即自发行程,而不是我们插上或使用任何电器时。它只能从墙壁插座上削减电力,从而断开电视计算机等任何电器等电器等。灯仍在工作。
建筑商拒绝回来检查声称自己做得正确的一切,当他们离开时一切正常。但是,第一个事件发生在它们在半夜离开后5小时内发生,而保险丝只在将墙板附着后才开始以这种方式绊倒,这是他们在撤离房屋之前所做的最后一份工作。
我需要有关该怎么做的建议。是认真的吗?与Fuse Box有故障的接线,故障板或其他有关的事情有关吗?或地板下的布线故障。帮助!
Mybuilder电工的5个答案
最佳答案
我们的建筑商重新建立了联系...这是红色警报No1。安装它的电工在哪里?建筑商如何知道一切都正确吗?不太可能是RCD本身,更可能是设备。如果您让电工退回,他可以测试受影响的电路,并将其与证书上的读数进行比较……假设您有一条。
回答2018年5月7日
听起来像是一种设备。与布线有关的任何事情通常都会绊倒一切。单独的RCBO运行可以指示使用该RCBO的额定电流的设备或设备。我猜想,但是您可能已经在新厨房里有所有新电器,并且没有检查消费单元以查看是否可以处理它们。您最好打电话给电工来看看。一个建筑商说他不会回来,因为正确完成的是可疑的。如果他有信心是正确的,那么他会回来没问题。
回答2018年5月7日
你好,
所有电气工作,都不重要,需要证书,这是我们的指南http://proman-electrical.co.uk/eic/
RCD的不流动不绊倒,它们会在地球泄漏上行走,这意味着您有一个短路到地球。这可能是从新电器改为新插座的任何东西。“构建器”是否加入电缆,然后将石膏抹掉?
结果是,如果对电路进行了测试(如法律要求),那么一旦修改了,这将表明问题现在导致您的RCD绊倒。或者,您显示的测试结果的证书将证明“构建器”,证明在测试时,没有问题。我想您没有证书或任何电气测试的证据。
向您的“建筑商”报告不提供足够认证的交易标准,或者至少威胁要威胁说,除非他提供证明他对自己进行了充分测试的证据,如果他不能要求他为进行外部测试付费。
希望这可以帮助
标记
回答2018年5月11日
普雷斯顿•自2018年5月2日以来的会员•没有反馈
你好,
首先,我建议RCD设备测试,如果可以的话,我会检查并测试每个插座。如果插座很好,我会看看您家中使用的所有扩展线。如果安装还可以,则需要拍摄设备。一些冷冻机对地球有自然的泄漏,这也可能会使您的RCD设备弹出。
问候
David D.电气
回答2018年5月7日
相关问题
- Wylex保险丝板中的保险丝不断绊倒.....
我们有一个旧的Wylex保险丝板,自从第二天早上削减电源以来,插头的保险丝一直在绊倒。如果我们放...
- RCD保险丝在保险丝盒中
保险丝盒中的RCD保险丝(32AMP)已变绿,保险丝不断绊倒。在与炊具的对齐中,是否需要更换...
- RCD不断绊倒
在过去的2周左右的时间里,每次我们使用烤箱都会行驶100 mA RCD。我们有几个电工出来了...
- 保险丝不断绊倒,但不在RCD
隔离开关只能通过将其关闭一次就会产生故障,这会产生保险丝之旅,而不是RCD。