问这种
窗户
建议更换顶部和侧出口铰链挂起
你好,
不幸的是,这似乎是一个相对常见的发生,但在2016年完成,我们有一个扩展,添加了两个新的,一楼卧室。
uncontactable Builder已经消失了,,让我努力完成最后的几位建筑控制签字。幸运的是没有太大。
项目之一是两间卧室的窗户已经配备了标准的铰链,因此失败的建筑规则要求在消防出口。答案是改变摩擦铰链的铰链,可以自我支持,但我不能为我找到任何建议的生活我需要买什么。
卧室1顶部挂腰带,15毫米烟囱高度(我知道15毫米是不标准的,只能假设“装配调整”——我只是报告的实际身高我测量了!)腰带710宽1050毫米高,所以很容易满足要求,如果我能找到相关的铰链代替它们,
卧室2是1050毫米高,但470毫米宽。这房间里的腰带是侧挂,但当窗口被打开时,腰带也向内移动,限制总大小,因此没有建造海军学校规则。
所有窗户都是木构架,双层玻璃,所以aroudn 25/30kg重量。
可能有人点我的方向一个像样的上面挂铰链的质量能支持这一尺寸的腰带,以及侧挂铰链允许旋转的肩带边缘,而不是侵入窗孔?
很多谢谢!
1回答从MyBuilder &门窗健康
恩尼斯基林公司弗马纳郡•2017年3月24日以来的成员•4工作,75%积极的反馈
你好,是的,你是对的,腰带必须配备消防通道铰链,他们还需要挂,它将有可能改变顶部悬挂太平梯铰链铰链。我不会推荐尝试通过自己的如果你从来没有这样做过。如果腰带做重达35公斤我会definatley适合重型铰链。
前挂sah你还必须移动锁定系统和处理。
谢谢院长。