询问商人
电气化
卤素变换器继续吹
最近我们搬进一个新平台 带卤素聚光搬进二电路时三电机停机 并替换所有六变压器起居室开灯 5变压器全电路一转即爆假设这不是正常行为
感谢您的思想
桑德拉
沙拉978
2018-03-05T11:47:27+00:00
5回文 MyBuilder电工
最佳回答
67776
2018-03-05T13:20:02+00:00
喜欢问答招贴
不需要变压器正如你提到的那样,只有少数变压器不工作,但其余光线正常, 替换变压器后全电路吹散, 我猜你没有正确替换, 并有简单短路
我建议用电工查查错误电路ASAP(变压器极有可能确定)正确安全操作并避免潜在火灾风险
个人建议除去变压器并用230VLED下光灯替换下光线,以节省能源和电费,平和未来思维,因为变压器寿命平均约4-6年
2018年3月5日回复
仿佛
2
北安普顿·自2018年3月5日起成员·29作业,百分百正数反馈
67992
2018-03-10T21:25:02+00:00
喜欢问答招贴
HiSandra
最有可能变换器都很好, 现在数天我们不适应变换器下拉灯, 除非是LED
我建议从保险箱看刚果民盟(带测试按钮者)。或断路器因短路或故障地球绊倒电工需要调查为什么它绊倒但常见故障与光机或灯泡本身有关
2018年3月10日回复
仿佛
2
6777
2018-03-05T12:45:02+00:00
喜欢问答招贴
电工检验a)相关变压器是否仍在用电源填充-b)供应电压合适c)变压器规范适合安装卤素d几乎不管有什么问题,他们都可能会建议替换现代节能LED单元
2018年3月5日回复
仿佛
一号
Crowborough·自2014年12月12日起成员·12作业,百分百正数反馈
关联问题
- 我的灯泡为什么不停吹?
前厅和卫生间灯泡继续吹泡 其他人不时闪或暗
- 下单元厨房和天花板插件继续吹
哈罗,我下柜插件 和我的天花板插件 厨房继续吹我必须替换各种 关于
- MR16Halogen改用GU10LED或MR16LED
目前我楼上卫生间有6个可变聚光灯Halogen 50W插件运行12vMR16配件
- 13光素灯变换变压器LED
厨房有13个Halogen灯泡-都装变压器我们想用LED灯,但我们的建设者说