问问商人

管道

散热器更换-最好的方法收紧橄榄关节?

目前正在更换一些散热器,因为弹簧小泄漏。8毫米CH系统,所以15毫米(半英寸)阀门与适配器和橄榄。
我听说你应该用手把橄榄的连接处拧紧,然后用扳手再转半圈,对吗?
此外,似乎有一些争议是否使用聚四氟乙烯胶带在橄榄关节-或可能连接膏代替?大家的观点是什么?

2012年1月4日更新
非常感谢所有的帮助,加强了我的想法!干杯,伙计们!

2012年1月8日更新
好吧,把它全部分开,并在适用的地方使用10-12圈聚四氟乙烯重新组装,并在压缩接头上连接化合物-这一切都没有任何泄漏!
感谢大家宝贵的帮助,我现在知道如何确保未来无泄漏的散热器更换!

来自MyBuilder Plumbers的6个答案

最佳答案

你应该只在螺纹密封的地方使用聚四氟乙烯胶带

2012 - 01 - 03 - t11:30:01 + 0

回答2012年1月3日

你所建议的拧紧接头是正确的。

在任何情况下,都不要过度收紧!!

我从事这一行30多年了,我对P.T.F.E.在橄榄关节上的应用的看法是:

它有点/ D I Y !!

使用Boss白/ hawk白膏,用于饮用水接头,或类似的东西!!

问候,

Adrian女巫

2012 - 01 - 03 - t11:30:02 + 0

回答2012年1月3日

嗨,艾伦,

我会在真正的橄榄和散热器阀门内部使用鹰白色接头化合物,检查你的管(通常diy建议在那里)

与螺丝尾巴进入rad使用聚四氟乙烯。

多谢。

詹姆斯·伊士曼
James Gas Services

詹姆斯

2012 - 01 - 03 - t11:30:02 + 0

回答2012年1月3日

使用接缝膏

2012 - 01 - 03 - t11:30:02 + 0

回答2012年1月3日

你好,用聚四氟乙烯胶带在配件的螺纹上拧紧,然后用手指拧紧,然后用移位扳手拧紧,另一边用扳手或水泵把它们拧紧,一切都应该好,祝科林。

2012 - 01 - 03 - t11:30:01 + 0

回答2012年1月3日


是的手紧和半转动不需要聚四氟乙烯和绝对没有膏体,如果当你填充系统,你有轻微的流泪在螺母上,只是把它多一点。

2012 - 01 - 03 - t11:30:02 + 0

回答2012年1月3日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价