问这种

我们需要重新连接吗?

你好,

我目前在采购的过程中3床半独立式住宅。验船师建议我们电工的房子建于1965年,已经没有电报告/看起来很老,没有碰电自建立智慧。电工今天进行了EICR谁给我们所有额定C2的以下反馈:

——主键水管没有找到
——一些电缆的迹象绿色粘性(plastisizer迁移)绝缘铜的反应
——照明电路没有共产党的核心在(地球)连接在2
——没有任何RCD保护电路
——没有地球键浴室发现

显然,电工建议得到上面的排序。这所房子是在奇妙的条件显然有点担心它精致混乱会导致/额外的钱花在制作好如果真的不需要…

如果任何人都可以给反馈,那将是感谢。我们报价相差甚远从上市工作完整的连接,我们只是不知道是否真的需要做,b)我们应该得到完整的重新连接。

谢谢!

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

嗨,我100%推荐一个线。通过监管所有房子都需要一个金属熔丝板。这将使你的房子,但是你会有一个黑板RCD配备故障探测,可以创造巨大的问题。如果有一个错误在你的布线(我可以推测会有),电工必须找到故障能够离开你的力量。我建议有一个完整的线进行。是的很破坏你不过这将使您的家完全安全,任何未来的工作能够进行无问题。上,注意如果您不想承担任何合格的电工小到你家里工作将不能碰任何东西,直到有RCD安装在你的保险丝。

希望有帮助。

问候

2018 - 01 - 24 - t20:30:02 + 0

回答2018年1月24日


其他答案建议,一个完整的重新连接在一个50岁的安装将是最好的选择。然而它可能不是必要的,你可以更换照明电路(这将需要大量的破坏但不一样新的套接字插座等。如果电缆与“绿色咕”通过相关的测试就可以继续使用。通过安装一个新的消费单位RCD保护和粘结的主要水然后这将解决其他问题。

2018 - 01 - 26 - t15:35:03 + 0

回答2018年1月26日

你好,
你的报告,我们肯定会推荐一个完整连接属性。的实际功能连接是否在众议院所有作品并不是真正的问题。主要的非常重要的问题是安全。
更新所有的电缆和主要消费单位应在本例中是很自然的事情。这只会是一个时间问题,你的问题。现在的电力需求是非常不同的,它是在1965年,我会想象电缆需要升级。
希望这个有帮助。
多谢。

2018 - 01 - 24 - t20:30:02 + 0

回答2018年1月24日

简单的答案是肯定的!其绿色的粘性的东西是主要问题,随着时间的推移会坏的

2018 - 01 - 26 - t12:55:02 + 0

回答2018年1月26日

以及大•皮亚杰你已经有了,在一个方便的水平,如果你得到它重塑了你可以选择你的新套接字去哪里.....例如一个墙上的插座电视支架。他们没有许多电器在60年代

2018 - 02 - 12 - t22:50:01 + 0

回答2018年2月12日

我会去完成重建由于年龄你的电动车和EIR报告说,身体不好。重新布线的灯有地球电线,这样你就可以把二班配件(金属)。所以你会有布线35至40年的套接字
电缆的迹象的制动下来已经绿色粘性和灯光的新电缆。不做感觉半个工作当你已经左翼地板已经为什么不重建整个房子然后意义电动车不需要做20到30年。希望是非常合理的。我遇到过绿色粘性不好它烧伤。在时间开始之前泄露你的插座和开关。

2018 - 08 - 25 - t19:50:02 + 01:00

2018年8月25日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别